Suche Schaltplan für Magnetspule

Hallo,
ich suche einen Schaltplan für eine Magnetspule. Beim Einschalten bekommt meine Spule 24 Volt DC und es fließt ein Strom von 2,4A. Auf Dauer wird die Spule zu heiß. Der Strom soll nach ca. 1/2 Sek. auf einen Haltestrom von 500-600mA umgeschaltet werden.

Danke Dieter

Hallo,
das Problem sollte folgendermaßen zu lösen sein.

Schalte die Spule über ein R/C-Glied ein.
z.B. 30 Ohm (mind.10W !!!) + Elko 4700 oder 10000uF/mind. 25V.

Beim Einschalten nimmt die Spule kurz einen kräftigen Stromstoß
aus dem Elko, wenn der dann leer ist, begrenzt der Vorwiderstand
den Strom auf ca. 600mA.
Nach dem Abschalten braucht der Elko aber paar Sekunden, um
sich wieder aufzuladen. Erst dann kann wieder eingeschaltet werden.
Gruß Uwi

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hallo beide,

das Problem sollte folgendermaßen zu lösen sein.

Schalte die Spule über ein R/C-Glied ein.
z.B. 30 Ohm (mind.10W !!!) + Elko 4700 oder 10000uF/mind. 25V.

Das gibt eine Zeitkonstante von nur 300ms, gefragt waren ca. 10 Mal so viel. 100.000uF bei 25V sind aber ein wenig happig.

Für ein kurzes Anziehen (Hubmagnet) würden sogar 100ms oder weniger reichen. Trotzdem:

Gegenvorschlag, aber komplizierter:

Spule mit 30 Ohm / 10W in Reihe: 30 Ohm an -Pol 24V und Spule an +Pol 24V.
Leistungs-FET parallel zu 30 Ohm (N-Kanal 50 bis 100V im TO220-Gehäuse gehen alle, Source an -Pol 24V, Drain an Spule/30 Ohm).
100kOhm von Gate an -Pol 24V. Nochmal 100kOhm von Gate an -Pol Elko 22uF. +Pol des Elkos an +Pol 24V.

Beim Einschalten steuert der FET durch, bis nach wenigen Sekunden sein Gate unter ca. 4V sinkt.

Um nach kurzzeitigem Ausschalten gleich wieder einsatzbereit zu sein, sollte der Elko über eine Diode entladen werden: Kathode an -Pol Elko, Anode an -Pol 24V.

Beim Ausschalten erzeugt die Spule einen starken negativen Spannungspuls, der ist evtl gefährlich für Elko und Diode: Leistungsdiode in Sperrrichtung parallel zu Spule schalten (1N400x, Kathode an +Pol 24V)

Der andere Uwe

Danke für Eure Antwort(en)
Bin in der Elektronik nicht so bewandert, eine Skizze wäre hilfreich!

Gruß Dieter

Für ein kurzes Anziehen (Hubmagnet) würden sogar 100ms oder
weniger reichen. Trotzdem:

Na das denke ich auch. Habe solche Stromsparschaltung schon
häufig eingesetzt, z.B. für Magnetventil (24V/1A). Da
reichen auch schon 1000uF voll aus.

Beim Ausschalten erzeugt die Spule einen starken negativen
Spannungspuls, der ist evtl gefährlich für Elko und Diode:
Leistungsdiode in Sperrrichtung parallel zu Spule schalten
(1N400x, Kathode an +Pol 24V)

Ganz wichtig das! Aaaaaber keine 1N400x würde ich nehmen.
Das ist eine schöne langsame Gleichrichterdiode. Ehe die sich
bequemt, die Spannungsspitze wegzufangen, könnte der Transitor
schon gestorben sein. Also eine schnelle Siliziumdiode
dafür nehmen. Ich verwende für sowas standardmäßig eine ES1D.
Gruß Uwi

Der andere Uwe