Tae dose

Hallo.

Hab da ein kleines Problem. Hab nen Komplettanschluss von
1und1 der nicht funktioniert.
Die sagten mir jetzt ich soll den Router an die 1. TAE Dose anklemmen und die anderen abklemmen.
Hab im Büro eine, da kommen aus der Wand 4 Kabel (rot/schwarz/weiss/gelb), wobei rot an Klemme 1 und schwarz an Klemme 2 angeschlossen ist.
Die anderen beiden sind nicht angeschlossen.

Im Flur ist auch eine Dose. Da kommen aus der Wand 2 Leitungen a 4 Kabel.
Hier sind nun die 2 roten auf 1 und die 2 schwarzen auf 2.
Meine Frage ist nun: Muss das so? Warum kommen im Flur 2 Leitungen aus der Wand? Was ist nun die 1. Dose?

Besten Dank…

Lena

Hallo,

ja, dass muss so sein, weil die Dosen hintereinander liegen. D.h. in die erste Dose (Flur) geht das Kabel rein und wieder raus zur zweiten Dose (Arbeitszimmer), wo es endet.

Gruß vom Wiz

Hab ich mir auch schon gedacht. Aber habe eigentlich überall gelesen, dass die zweite Dose dann aber über die Klemme 5 und 6 angeschlossen wird. Bei mir ist halt alles nur auf 1 und 2.

Hallo nochmal,

Hab ich mir auch schon gedacht. Aber habe eigentlich überall
gelesen, dass die zweite Dose dann aber über die Klemme 5 und
6 angeschlossen wird. Bei mir ist halt alles nur auf 1 und 2.

Die Schaltung über 5 und 6 ist die an sich richtige Schaltung, bei der die zweite Dose tatsächlich hinter der 1. Dose liegt. Alles auf 1 und 2 schaltet die Dosen parallel, was ein an sich nicht vorgesehenes Mithören erlaubt.

Gruß vom Wiz