Ich habe mir im Jahr 2009 eine Viessmann Heizungs Anlage installieren lassen. Folgende Komponenten wurden verbaut:
Gas Brennwert Kessel Vitodens 200-W Typ WB2B

Flachkollektor Vitosol F ( 2 X )

Vitisolic 100 als Regelung

Bivalenter Speicher-Wasser Erwärmer Viticell 100 B für 300 Liter

Schon im letzten Jahr habe ich beobachtet, dass ich über Nacht einen Temperatur Verlust von ca. 10 Grad habe. Erstaunlicherweise konnte mir der
" zertifizierte Fachmann " , welcher mir die Anlage eingebaut hat, nicht wirklich helfen. Um nicht zu sagen, dass er die Antwort nicht wußte.
Offensichtliche Defekte an dem Thermo Behälter sind nicht zu erkennen.
Sollte die Temperatur nicht über einen längeren Zeitraum gehalten werden und die voreingestellte Temperatur durch gelegentliches Nachheizen der Therme mehr oder weniger konstant bleiben ?

Ich bedanke mich im Vorfeld schon für eure Mühe.

Ich habe mir im Jahr 2009 eine Viessmann Heizungs Anlage
installieren lassen. Folgende Komponenten wurden verbaut:
Gas Brennwert Kessel Vitodens 200-W Typ WB2B

Flachkollektor Vitosol F ( 2 X )

Vitisolic 100 als Regelung

Bivalenter Speicher-Wasser Erwärmer Viticell 100 B für 300
Liter

Schon im letzten Jahr habe ich beobachtet, dass ich über Nacht
einen Temperatur Verlust von ca. 10 Grad habe.

Gibt es eine Nachts durchlaufende WW-Zirkulation?
Evtl. Konvektion an angeschlossenen Leitungen ggf sogar zu den Kollektoren?

Erstaunlicherweise konnte mir der
" zertifizierte Fachmann " , welcher mir die Anlage eingebaut
hat, nicht wirklich helfen. Um nicht zu sagen, dass er die
Antwort nicht wußte.

Der sollte mal Nachts die Temperturen an den Leitungen prüfen :smile:

Offensichtliche Defekte an dem Thermo Behälter sind nicht zu
erkennen.
Sollte die Temperatur nicht über einen längeren Zeitraum
gehalten werden und die voreingestellte Temperatur durch
gelegentliches Nachheizen der Therme mehr oder weniger
konstant bleiben ?

Ein Abfall von 10°C ohne Verbrauch(!) ist schon heftig.
Um die 5°C oder weniger hätte ich bei einer Lagerzeit von ca. 6-8 Std. vermutet.

Es kann aber auch an der Schichtung liegen.
Wurde die tatsächliche Austrittstemperatur mal gemesen?
Wenn der Boilerinhalt „beruhigt“ ist und nicht durch eine Zirkulation verwirbelt wird steigt das warme Wasser nach oben und die Wassertemperatur beim Temperaturfühler weiter unten auf ca 2/3 Behälterhöhe wird kälter.

Es muss also nicht zwingend etwas „im Busch“ sein.
Tatsächlich ist die Ursachenbestimmung nicht ganz einfach.