Guten Tag,
ich möchte die Temperatur eines Raumes messen.
Die Temperatur sollte mit einem PT100 oder PT1000 erfasst werden und über einen AD-Wandler weitergegeben werden. Meine frage ist nun, wie ich die beiden bauteile verbinden muss, dass es funktioniert.
Pt-Widerstände sind nicht linear, daher braucht man entweder eine Linearisierungs-Schaltung oder besser ein Softwarekorrektur. Grundsätzlich wird über 2 Leitungen ein Strom zugeführt und über weitere 2 Leitungen die Spannung am Ptx gemessen, also mit Vierleiteranschluss direkt nache dem Ohmschen Gesetz.
Wenn für dich die Nichtlinearität nicht ins Gewicht fällt, brauchst du eigentlich auch keine Pt-Messwiderstände. Hängt ganz vom Messbereich und der nötigen Genauigkeit ab.
Hallo,
ich persönlich würde ein NTC empfehlen. Er verhält sich viel linearer als ein PTC. Den würde ich dann in einem Spannungsteiler einbauen. Mit dem anderen Widerstand kannst du, dann den Wertebereich festlegen.
Die Ausgangsspannung kannst du direkt am ADC anschließen.
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
ich möchte die Temperatur eines Raumes messen.
Die Temperatur sollte mit einem PT100 oder PT1000 erfasst
werden und über einen AD-Wandler weitergegeben werden. Meine
frage ist nun, wie ich die beiden bauteile verbinden muss,
dass es funktioniert.