Timers in SPS-Logo

Hallo 

Ich habe eine Testversion von dem Software Logo (von Siemens). Ih versuche einen Timer (Impulserzeugung)  zu programieren. In der Anleitung steht es, dass der Timer nur bei steigender Flanke (also 0—>1) am Eingang gestartet wird. Ich merke allerings,dass wenn ich ein logik 1 vom Anfang an (also beim ersten Zyklus) am Eingang habe er Timer startet. Der Eingang hat doch keine steigende Flanke erfahren…das logisch  1 steht doch die ganze Zeit am Eingang

Gilt die Bedingung von der steigende Flanke beim ersten Zyklus nicht???

Danke

Hallo,

wenn du die SPS startest wirkt die 1 im ersten Zyklus wie eine Flanke.

Gruß raicer

Als Zusatz zur anderen Antwort:

Du kannst in der LOGO einen der Merker (musst mal in der Hilfe schauen, welcher das ist) als „Anlaufmerker“ nutzen.
Der ist dann nur im ersten Zyklus „high“ und kann zum Ausblenden deines Problems benutzt werden.