Hallo Bernst,
kann ich auch drei 20Watt-Halogenlämpchen problemlos gegen
3W-LED´s austauschen, unter Beibehaltung des bereits
vorhandenen Eisenkerntrafos (40-60 Watt),
oder muß ich einen neuen, an die Gesamtleistung 9W
angepassten, elektr. Trafo kaufen?
Bei einem richtigen alten Eisenkerntrafo geht das.
Nun macht mich aber die Angabe „40-60Watt“ etwas stutzig, das wären Angaben eines „elektronischen Trafos“ ??!!
Bei diesen hat man das Problem der Mindestlast!
Bei 3x20W läge man übe der Mindestlast von 40W.
3x3W liegen aber deutlich unter 40W und dieser Fall würde nicht funktionieren.
Bei korrekten technischen Angaben, könnte der Fachmann den Eisentrafo an der Angabe 60VA vom elektronischen Trafo 40-60W unterscheiden.
MfG Peter(TOO)