Hallo,
Für welche Anwendung? Welche Lasten?
Für den Betrieb einer oder zwei Glühlampen mit jeweils 35 Watt.
Aha, und warum schreibst du das nicht gleich?
Muß man erst wieder mühseelig alle relevanten Infos aus der Nase
ziehen! Wenn jemand pauschal nach sowas im Elektronikbrett fragt,
dann nehme ich an, er hat auch elektronische Lasten und braucht
stabilisierte 12V DC.
Da biete sich eher ein Schaltnetzteil an, das auch bischen
Reserve haben sollte (also ca. 100W-120W Nennleistung).
Welche Eigenschaften hat ein Schaltnetzteil gegenüber einem
„normalen“ Trafo?
Einen deutlich besseren Wirkungsgrad bei stabiler DC-Spannung
und viel weniger Gewicht.
Du brauchst aber einen Beleuchtungstrafo für popplige Glühlampen.
Da wäre ein normales Schaltnetzteil wegen der Kaltströme eh kritsch.
Warum nimmst du nicht einfach passende Halogentrafos?
Die gibt es als herkömmliche schwere Trafos, auch mit Flansch
zum Aufschrauben auf feste Unterlage und auch als deutlich
leichtere Schaltnetzteilvariante.
Ob speziell als Hutschienenteil, weis ich nicht.
Der herkömmliche Trafo hat einen Vorteil: Da können keine Halbleiter
durchbrennen (z.B. durch Überhitzung, Überpannung, Blitzschlag,
Alterung usw.)
Wenn das teil auf Hutschiene soll, ist sowieso der Elektriker
zwingend nötig für die fachgerechte Installation (VDE-Vorschrift).
Wie ist das da in der Vorschrift? Für jede Hutschiene benötigt
man einen Elektriker?
Hutschinentechnik ist sicher nicht mit fertig konfektioniertem
Stecker dran. Das muß also vom Fachmann angeklemmt werden.
Da du offenbar Laie im Sinne der VDE bist, darfst du den Anschluß
der 230V max. unter Aufsicht machen. Eine Fachkraft hat deine Arbeit
zumindest abzunehmen (VDE-Sicherheitsprüfung).
Als optionale Eigenschaft wäre es nett, wenn der Transformator
auch umschaltbar auf 8 Volt ist.
Welche Leistung bei 8V ?
Wie soll den umgeschaltet werden?
Dieselben Lampen aber eben nur mit 8V, also dunkler.
Dafür gibt Halogendimmer bzw. Halogentrafos mit Dimmfunktion.
Den Stellpoti des Dimmer kann man evtl. durch einen umschaltbaren
Spannungsteiler ersetzen.