Hallo Rene,
Somit hast du die Begrenzung für Strom und Spannung und
dadurch die maximale, noch wirtschaftlich, übertragbare
Leistung.
Soweit war mir das etwa klar, aber welche Temperatur haben den
nun die Leitungen maximal? Bzw. wie hoch ist die maximal
zulässige Längenänderung (und der Wärmeausdehnungskoeffizient
der verwendeten Materialien), dann kann ich das natürlich
selbst rechnen, wobei die Windkräfte nicht so einfach sein
dürften 
Es wirden Hauptsächlich Al und Al-Umantelte Stahlseile verwendet.
Für die max. Temperatur (maximale Durchhängung), Habe ich hier Angaben nach DIN 48201-1…7 gefunden.
Bis 60 Hz gelten:
Windgeschwindigkeit 0.6m/s
Umgebungstemperatur 35°C
Endtemperatur des Seils : 80°C
Nach Tabelle gelten für ein 120 mm2 Seil folgende Dauerströme (A):
Cu: 440
Al: 390
Stahl, mit AL-Mantel: 195
Maximale Zugspannung (N/mm2):
Cu (7 oder 19 Drähte): 175
AL (7 oder 19 Drähte): 70
Mehr habe ich leider gerade nicht zur Hand.
Die minimale Durchhängung ergibt im Winter, bei abgeschalteter Leitung.
MfG Peter(TOO)