Treppenlichtautomatik + Stromstoßschalter

Hallo Gemeinde,

ich habe geplant in eine bestehende Flurbeleuchtung einen Treppenlichtautomat (TLZ61NP-230V+UC) hinzuzufügen für eine Steckdose.

Verdrahtung sieht aktuell so aus:
4 Taster -> Stromstoßschalter(Düwi) -> Lampe

Habe jetzt den Tasterdraht an den Treppenlichtautomat mit angeschlossen, Ergebnis ist das die Steckdose Dauerstrom gibt. Nehm ich den Tasterdraht vom Treppenlichtautomat und gebe separat eine Spannung drauf, funktioniert alles prima mit eingesteller Zeit.

Nun meine Frage: Was mach ich falsch?

Danke im Voraus

Hallo!
Schaltbild und Beschreibung liegt vor ?

http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Katalog…

TLZ hat Dauerspannung,Steckdose ist am Ausgang „Licht“ geschaltet. Achtung, Sicherung MUSS auf max. 10 A begrenzt werden!
Wenn Steckdose anderer Stromkreis als Flurlicht,dann unbedingt die A1/A2 Anschlüsse für Taster verwenden,weil die potenzialfrei sind.
Starten kann man entweder über die separaten Kontakte A1 und A2 (hier muss Spannung angelegt werden,8 V aufwärts)
Oder über den anderen Tasterkontakt unten rechts.
da gibts laut Schaltskizzen 2 Varianten, 3-Leiter und 4-Leiter-Anschluss.

Da unterscheidet sich,was nach Tastendruck an der Klemme „Taster“ ankommt.

MfG
duck313