Zum Inhalt springen
Frage 3. MÀrz 2010, 16:29 Uhr · 17 Antworten

Trinkwasserleitung verlegen. Kupfer auf verzinkte Rohr. Geht das?

Hallo Miteinander,

vorab meine Rechschreibung ist misserabel 😉

Ich saniere zur Zeit die Wasserleitungen.
Nun meine Frage! Ich will am dem Haupthahn Kupferleitungen verlegen, Kaltwasser, ein Teil der alten verzinkten Rohre sind frei, daher leicht zu demontieren. Ein Teil der alten verzinkten Rohre sind in der Wand, will die aber nicht rausmachen.

  1. Kann ich von Kupfer auf verzinkte Rohre gehen? Oder ist das nicht möglich?
  2. An einem verzinkten Rohr sind Kabel angeschraubt, die aus der Wand kommen. Kann mir jemand sagen wofĂŒr die sind? Kann ich die wegschrauben ohne bedenken?
    DANKE VORAB!
    Grz

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2010. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergÀnzen

17 Antworten

ist ein wenig kritisch, da die Kupferleitung in der Flussrichtung nur am Ende eines Stranges gelegt werden dĂŒrfen; andernfalls zerstören die Kupferionen auf Dauer die Zinkdeckschicht der verzinkten Stahlrohre und es kommt irgendwann zu Undichtigkeiten. Zudem muss der Übergang mit einer Messingbuchse bewerkstelligt werden. Bei Leitungen, in denen öfter das Wasser steht, kann es durch Wanderung der Cu-Ionen in den Stahlrohrbereich auch zu Störungen der Deckschicht nahe des Überganges Stahl- zum Kupferrohr kommen (auch wenn die Kupferrohre am Ende eine Stranges verlegt worden sind).
Die beste Lösung sind Kunststoffrohre einzusetzen, da dann diese vorher geschilderten Probleme nicht auftreten können.
Gruß webĂŒ

0 Hilfreich
Antwort auf Werner_B_hner_f48a31zum Beitrag ↑

ist ein wenig kritisch, da die Kupferleitung in der Flussrichtung nur am Ende eines Stranges gelegt werden dĂŒrfen; andernfalls zerstören die Kupferionen auf Dauer die Zinkdeckschicht der verzinkten Stahlrohre und es komm 


Na das ging schnell! Freut mich! Danke fĂŒr die Antwort!

Nur noch eine Frage mit den Kabeln die an den verzinkten Rohren drann sind. Was sind das fĂŒr Kabel? Muss ich die an die Kupferleitungen ranmachen?

0 Hilfreich
Antwort auf d_Michelzum Beitrag ↑

Na das ging schnell! Freut mich! Danke fĂŒr die Antwort! Nur noch eine Frage mit den Kabeln die an den verzinkten Rohren drann sind. Was sind das fĂŒr Kabel? Muss ich die an die Kupferleitungen ranmachen?

Na das ging schnell! Freut mich! Danke fĂŒr die Antwort!

Nur noch eine Frage mit den Kabeln die an den verzinkten
Rohren drann sind. Was sind das fĂŒr Kabel? Muss ich die an die
Kupferleitungen ranmachen?

tut mir leid da das weiß ich nicht
gruß we bĂŒ

0 Hilfreich

Guten Abend Grz,

die Montage in der Form ist leider nicht möglich.
Es wĂŒrde eine Galvanik eintreten und die Rohrleitungen in kurzer Zeit zerstören.
Verlegen Sie lieber Kunststoffleitungen die sind in der Verlegung recht einfach und oft kostengĂŒnstiger.
Die entsprechenden Werkzeuge leit ihnen ja vielleicht
der nette Installateur um die Ecke


Kabel die an Wasserleitungen befestigt sind, sind
meist Erdungen von Badewannen und Co.
Hier sollte der elektro-Fachmann gefragt werden
das ist WICHTIG!!!

Bedenken Sie bitte immer das ich hier eine Ferndiagnose mache, die örtlichen Gegebenheiten
sind mir nicht bekannt!

Wenn Sie jetzt schon das GefĂŒhl haben ĂŒberfordert
zu sein, ziehen Sie lieber einen Fachmann zu Rate.

Der Austausch der Kellerleitungen ist in der Regel nicht so aufwÀndig. Wenn Sie einen Fehler machen und den Keller fluten, ist der Schaden sicher um ein
vielfaches grĂ¶ĂŸer


Ich hoffe Ihnen geholfen zu haben
MFG Pempler

0 Hilfreich

Ne,das geht leider nicht.Da Kupfer das edlere Material ist wĂŒrde es das verzinkte Rohr auflösen.
Das Kabel das angeschraubt ist könnte „Erdung“ sein und sollte drann bleiben

0 Hilfreich

Hallo Michel,

Zu Frage 1: Eine Verlegung von Kupferleitungen und nachfolgend verzinkten Leitung sollte auf alle FĂ€lle vermieden werden, also „NEIN“. Durch chemische Umwandlung, Reaktionen des Wassers werden die verzinkten Rohre vom Wasser abgebaut. Es entsteht eine Art Kontaktkorrosion und es kommt zum Lochfraß in den verzinkten Leitungen. Du solltest also wieder in verzinkt ausbauen oder ein Mehrschichtverbundrohr (Kunststoff, Alu, Kunststoff) verwenden.
Zu Frage 2: Meiner Meinung nach handelt es sich hier um Erdungskabel die nicht unbedingt entfernt werden sollten. Hier wÀre der Rat von einem Elektriker gefragt. PS: bei Verlegung mit Mehrschichtverbundrohr wird der Erdungsfluss unterbrochen.

0 Hilfreich
Antwort auf hermann1904_41ebcezum Beitrag ↑

Hallo Michel, Zu Frage 1: Eine Verlegung von Kupferleitungen und nachfolgend verzinkten Leitung sollte auf alle FĂ€lle vermieden werden, also „NEIN“. Durch chemische Umwandlung, Reaktionen des Wassers werden die verzinkte 


Vielen Dank fĂŒr die zahlreichen Antworten.
Ok ich werde mal einen Elektriker um Rat fragen zwecks der Erdung.
Wenn ich fĂŒr ein 1. Stöckiges Haus ab dem Keller Kaltwasser und Warmwasser Rohre verlegen will mit Aluverbundrohren. Welche GrĂ¶ĂŸe soll ich dann nehmen? Langen 20ger Rohre? Danke!

0 Hilfreich
Antwort auf d_Michelzum Beitrag ↑

Vielen Dank fĂŒr die zahlreichen Antworten. Ok ich werde mal einen Elektriker um Rat fragen zwecks der Erdung. Wenn ich fĂŒr ein 1. Stöckiges Haus ab dem Keller Kaltwasser und Warmwasser Rohre verlegen will mit Aluverbundr 


Kommt eigentlich immer auf den Wasserbedarf an, sprich wie viele Personen. Bei vier Personen wĂŒrde ich die Steigleitungen Kalt- und Warmwasser in 26 mm verlegen. Zuleitung zu Dusche, Badewanne 20 mm, Waschbecken, SpĂŒlkĂ€sten, KĂŒchenspĂŒle usw. 16 mm. Evt. Zirkulation 16 mm. Warmwasser auch gut isolieren (Armaflex 100%).

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachtrÀglich automatisiert entfernt]

0 Hilfreich

Hi Michel,
Die Kabel wĂŒrde ich dran lassen, die sind als Blitzableiter gedacht.
das mit den Rohren! Kann dier nicht genau sagen,
habe selbst ein altes Haus und bei mir sind die Rohre, Kupfer und Zink ferlegt.

0 Hilfreich
Antwort auf Edik_Ezum Beitrag ↑

Hi Michel, Die Kabel wĂŒrde ich dran lassen, die sind als Blitzableiter gedacht. das mit den Rohren! Kann dier nicht genau sagen, habe selbst ein altes Haus und bei mir sind die Rohre, Kupfer und Zink ferlegt.

Ok danke fĂŒr die zahlreichen Antworten! Und meine Fragen sind auch geklĂ€rt worden. Danke! 😄

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachtrÀglich automatisiert entfernt]

0 Hilfreich

GrĂŒĂŸ Gott,
da Kupfer im Tinkwasser nicht ganz unbedenklich ist, wĂŒrde ich alleine aus diesem Grund schon abraten.
Durch mögliche KorosionsschĂ€den ebenfals(Lochfras durch Spannungsunterschiede,deshalb auch das Erdungskabel am Rohr).Optimal wĂ€re Edelstahl mit IsoliertrennstĂŒck (RotguĂŸĂŒbergang)zum verzinkten Rohr oder eine Kunststoffleitung.
MfG.

0 Hilfreich

Hallo Michel, du kannst nur in der Reihenfolge verzinkt Kupfer, verlegen wenn Kupfer als Auslauf das letzte StĂŒck in der Leitung ist.Ansonsten ist es nicht möglich in eine verzinkte Wasserleitung Kupfer vor verzinkt zu verlegen. Mein vorschlag, auf dem SanitĂ€rmarkt gibt es viele gute Kunststoffleitungen wie z.B. Mepla- oder Rehau. Damit bist du auf der sicheren Seite. Die Kabel die an den Metallrohren drann sind ist der Potenzialausgleich. Wenn du eine Stahlbadewanne hast brauchst du die Erdung wegen Stromschlag, Blitz u.s.w.
Gruß Budsh

0 Hilfreich
  1. Kann ich von Kupfer auf verzinkte Rohre gehen? Oder ist das
    nicht möglich?

Auf keinen Fall!!!
Google mal nach der Fließregel.
Dort heißt es:
Es gilt die Fließregel zu beachten. Diese besagt nichts anderes als die Tatsache das in Fließrichtung des Trinkwassers erst das unedlere und dann das edlere Metall verarbeitet werden darf.

Wenn z.B. Kupferleitungen verlegt werden und im Rahmen von Erweiterungsarbeiten oder Sanierungsarbeiten dahinter verzinkte Leitungen angebunden werden, ist es nur noch eine Frage der Zeit bis das Kupferrohr der verzinkten Leitung durch einen elektrochemische Prozess den Garaus macht.

  1. An einem verzinkten Rohr sind Kabel angeschraubt, die aus
    der Wand kommen. Kann mir jemand sagen wofĂŒr die sind? Kann
    ich die wegschrauben ohne bedenken?

Auch hier auf keinen Fall.

Wahrscheinlich handelt es sich hier um Erdungen diverser Teile wie z.B. Badewanne. Ohne RĂŒckfrage und ansehen lassen von einer elektrisch geschulten Person nichts entfernen!

0 Hilfreich

Hallo, war lÀngere Zeit nocht mehr on und deine Frage wird sich schon erledigt haben aber ich antworte trotzdem mal.

  1. Man darf von einer Verzinkten Wasserleitung mit Kupfer weiterfahren aber nicht anderstrum.
  2. Kabel ??? das könnte ein Erdungskabel sein, was ich nicht entfernen wĂŒrde, da sonst irgendwo die Erdung fehlt.
0 Hilfreich
Antwort auf Frank_M_76736dzum Beitrag ↑

Hallo, war lÀngere Zeit nocht mehr on und deine Frage wird sich schon erledigt haben aber ich antworte trotzdem mal. Man darf von einer Verzinkten Wasserleitung mit Kupfer weiterfahren aber nicht anderstrum. Kabel ??? da 


Was passiert wenn die Erdung fehlt?

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachtrÀglich automatisiert entfernt]

0 Hilfreich
Antwort auf d_Michelzum Beitrag ↑

Was passiert wenn die Erdung fehlt? [Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachtrÀglich automatisiert entfernt]

Zbs. Stahlwannen (bade / duschwanne) sind oft an der Wasserleitung geerdet, ist zur Sicherheit falls zbs. ein Fön in die Wanne fliegt.

Genau kann ich das nicht erklÀren, frag mal einen Elektiker.

0 Hilfreich

Falls es nicht schon einer der Vorredner angespochen hat:
Die elektrischen Leitungen dienen dem „Potentialausgleich“. Sie fĂŒhren zum „Fundamenterder“ und haben die Aufgabe, die metallischen Rohre zu erden.
Sie dĂŒrfen auf keinen Fall entfernt werden !
Sie dienen der Sicherheit. Sonst könnte es sein, daß sich mal jemand in der Badewanne „totlacht“. Oder bei BerĂŒhrung eines Wasserhahns oder Heizkörpers einen Stromschlag bekommt.
FĂŒr die nĂ€here ErlĂ€uterung bitte mal per Suchmaschine nach Potentialausgleich suchen


Wurden im Haus verzinkte Rohre verlegt, so können diese bei Bedarf problemlos gegen Mehrschichtverbundrohre (Kunststoff/Alu/Kunststoff) ersetzt werden. Diese werden mit Pressfittings verarbeitet und sind als dauerhafte und korrossionsbestĂ€ndige Lösung anzusehen. ÜbergangsstĂŒcke zu anderen Rohrsystemen sind natĂŒrlich lieferbar. Allerdings muß das entspechende Presswerkzeug zur Verarbeitung vorhanden sein.

0 Hilfreich

Deine Antwort