Hallo
haben hier einen Trafo auf dem Typenschild stehen folgende Daten
Sn 50% ED - 6KVA
U1n - 400V
1~ - 50Hz
I2n 50% ED - 2KVA
U20 - 3 V
UK - %
cos y - k
was bedeuten Sn 50%Ed, U1n, I2n 50%ED,U20, UK und Cos y
und welche leistung kann dieser Trafo max bringen bzw welcher Strom fließt dann da
hab leider nur wenig Ahnung von Schweißtrafos
sollte aber evtl. dennoch bei einem Audit Auskunft geben können was diese Trafos Leisten
Viele Grüße
Trias
Hallo Trias,
Schweisstrafos sind auch nicht meine Stärke, ich kann dir auch nur eine Teilauskunft geben.
haben hier einen Trafo auf dem Typenschild stehen folgende
Daten
Sn 50% ED - 6KVA
I2n 50% ED - 2KVA
50% ED = EinschaltDauer
Ist meist auf etwa 10-15 Minuten bezogen und findet man auch z.B. bei Haushaltgeräten wie Mixern.
50% bedeutet also z.B. 5 Minuten die entsprechende Leistung und dann 5 Minuten abkühlen lassen. Du kannst natürlich auch 1 Minute betreieben und 1 Minute abkühlen, aber nicht 1h betreiben und 1h abkühlen.
U1n - 400V
1~ - 50Hz
Eingansspannung, wird mit 400V/50 Hz einphasig betrieben.
U20 - 3 V
Sekundärspannung.
Welcher Parameter 20 ist weiss ich gerade nicht, könnte die Leerlaufspannung sein.
UK - %
cos y - k
Hier kann was nicht stimmen.
Das y sollte wohl ein Phi sein.
MfG Peter(TOO)
Hallo
vielen Dank für die Hilfe hat mir schon sehr geholfen
was hab ich gesucht im iNet nach der Erklärung des Typenschild
ohne Erfolg bis ich mich Entschloß hier mal zu fragen
Cos y = tatsächlich Cos φ k dahinter is nix mehr angegeben
vermute mal das hat was mit der Phasenverschiebung zu tun
ist aber nicht wichtig für mich
aus der Elektrik weiß ich noch das angeblich KVA die Leistung sein soll
ist aber bei Trafos angeblich nicht so direkt anwendbar
also noch kurz mal nachfragen I2n = 2KVA das ist die max Leistung oder ist das der max. Strom wo fließen könnte
nur zur Info
Die trafos sind unter 1 sec im Einsatz aber Wiederholt und werden für Widerstands schweißen verwendet .
Viele Grüße
Trias
Sn 50% ED - 6KVA
S Nenn
Scheinleistung bei 50% Einschaltdauer.
U1n - 400V
U eins Nenn - Die Eingangsspannung.
1~ - 50Hz
Einphasenbetrieb, 50Hz. Versteh ich zwar nicht, weil 1~ alleine geht ja nicht. Müsste bei üblichen Netzen eher 2~ 400V sein oder 1~/N 230V.
I2n 50% ED - 2KVA
I zwei Nenn bei 50% Einschaltdauer.
Der Nenn-Ausgangsstrom. Sag mal - da darf kein „V“ stehen. Tippfehler?
U20 - 3 V
U zwei Null
Ausgangsspannung im Leerlauf.
UK - %
Kurzschlussspannung in Prozent der Nenneingangsspannung. Die Spannung, bei der die Nennleistung erreicht wird, wenn der Ausgang kurzgeschlossen wird. Beispiel:
Du schließt den Ausgang kurz. Dann fährst Du die Eingangsspannung stufenlos langsame hoch, bis der Trafo 6kVA Scheinleistung aufnimmt. Das wären dann z.B. 40V. Dann wäre UK 10%.
cos y - k
Cosinus phi, der Phasenverschiebungswinkel.
also noch kurz mal nachfragen I2n = 2KVA das ist die max
Leistung oder ist das der max. Strom wo fließen könnte
Hallo,
die Leistung.
kilo Volt Ampere,
wobei Volt mal Ampere auch Watt ergeben,
grob 2 KiloWatt
verfaelscht durch den Phasenwinkel.
Gruss Helmut
Hallo xstrom ,
ja sry das ist tatsächlich ein Tippfehler
sind 2KA eingestanzt
Grüsse
Trias
Hallo xstrom
1~ - 50Hz
Einphasenbetrieb, 50Hz. Versteh ich zwar nicht, weil 1~ alleine geht ja nicht. Müsste bei üblichen Netzen eher 2~ 400V sein oder 1~/N 230V.
Denkfehler!
1~ ist das Kurzzeichen für Einphasenwechselstrom, so wie 3~ das Kurzzeichen für Dreiphasenwechselstrom (volkstümlich Drehstrom) ist.
Zweiphasenwechselstrom (2~) gibt es auch, ist aber etwas ganz anderes und nicht sehr gebräuchlich.
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiphasenwechselstrom
Gruß merimies