U-wert.net ergebnis

Hallo ihr Lieben,

ich habe gerade eine Berechnung des U-Werts zur Überprüfung auf U-Wert.net eingegeben, leider stimmt diese nicht mit meinem Ergebnis überein… Ich komme auf 1,49W/m²K und der Rechner kommt auf 1,19W/m²K…

Es geht um eine Bodenplatte: meine Annahmen waren:
12cm Stahlbeton 2,3 W/mK
2cm Kork 0,05W/mK
4cm Zementestrich 1,4W/mK
3mm PVC Bodenbelag 0,15W/mK
Rsi = 0,13 und Rse= 0,04
die Platte steht auf dem Erdreich…

Alle Angaben habe ich auch richtig in den Rechner eingegeben aber dennoch stimmen die Ergebnisse nicht überein. Wer weiß wo mein Fehler liegt?
Liebe Grüße AyaArtZ

Vielleicht deswegen ?
12cm 2cm 4cm > 3mm

Nein leider nicht. Habe es sowohl im Rechner als auch in meiner Berechnung umgerechnet

hi,

mein programm kommt mit deinen daten auch auf 1,49
aber Rsi ist bei bodenplatten gegen erdreich 0,17 und Rse 0,00
vielleicht ist ja in deinen rechner ein hacken wo keiner sein soll
und du bist halt schlauer als die maschiene :smile:

mfg