Guten Tag,hallo habe eine buderus lugano g115 mit holz zusatz heizung jetzt war das wasser augefallen und die heizung hat uberhitzt weil sie keine kühlung hatte!wo kann ich den überhitzungsschutz ausschalten bekomme fehler angezeigt!!Danke Mfg oli
Hallo,
Zeilenumbrüche und Großbuchstaben würden die Lesbarkeit deutlich erhöhen.
Guten Tag,hallo habe eine buderus lugano g115 mit holz zusatz
heizung jetzt war das wasser augefallen
Wie kann denn sowas passieren? Erstmal natürlich abkühlen lassen, Wasser nachfüllen und entlüften und in Zukunft darauf achten.
und die heizung hat
uberhitzt weil sie keine kühlung hatte!wo kann ich den
überhitzungsschutz ausschalten bekomme fehler angezeigt!!Danke
Du meinst sicher logano, da gehört nach Buderus sowas http://www.buderus.de/sixcms/media.php/1821/thumbnai… als Steuerung dazu.b Links ist die Kappe mit der Beschriftung STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer). Die sollte sich abschrauen lassen und darunter sollte ein Knopf sein, den man reindrücken muß. Anschließend die Kappe wieder aufschrauben.
Cu Rene
Alles Super geklappt!!!Danke gruß oli