Überdruck auf WW-Leitung

Hallo,
habe seit einiger Zeit Überdruck auf der Warmwasserleitung.
Jetzt hab ich mir mal die Sicherheitsgruppe (Braukmann) angeschaut.
Beim Aufheizen das Überdruckventil bischen in Pfeilrichtung gedreht, bis ständig Wasser aus dem Überlauf kam.Dann bischen zurück, damit’s nicht ständig läuft. War das richtig so, oder muss man was anderes einstellen ?

Netti

Hallo Netti,
beim aufheizen kommt, wenn der Druck steigt immer Wasser aus dem Sicherheitsventil.

Hallo,

habe seit einiger Zeit Überdruck auf der Warmwasserleitung.

definiere Überdruck,wie macht er sich bemerkbar?

Jetzt hab ich mir mal die Sicherheitsgruppe (Braukmann)
angeschaut.
Beim Aufheizen das Überdruckventil bischen in Pfeilrichtung
gedreht, bis ständig Wasser aus dem Überlauf kam.Dann bischen
zurück, damit’s nicht ständig läuft. War das richtig so, oder
muss man was anderes einstellen ?

Diese Sicherheitsventile sind auf 6 oder 8 bar voreingestellt da lässt sich nichts verstellen.
Allerdings sollte wärend dem Aufheizen des Wassers das Üv.nach einer gewissen Zeit zu Tropfen beginnen.

Grüße
Markus

Hallo Netti,
beim aufheizen kommt, wenn der Druck steigt immer Wasser aus
dem Sicherheitsventil.

Hallo Uwe,
ist ja klar, aber da kam nichts mehr. Der Überdruck machte sich durch Druckstöße beim ersten Öffnen der Mischbatterie bemerkbar.
War bestimmt nicht gut für das Teil. Lässt sich jetzt schwerer bewegen.
Ist bestimmt dieser Einsatz (Kartusche ???) in Mitleidenschaft gezogen worden. Kann man das schmieren ? Austausch ist sicher schwer, weil aus’m Baumarkt. :frowning:

Netti

Habt Ihr in dieser Leitung einen Ausgleichstopf? (Roter Ballon).

Der ist dann defekt und muß erneuert werden.

mfgConrad

Hallo Netti,
beim aufheizen kommt, wenn der Druck steigt immer Wasser aus
dem Sicherheitsventil.

Was ist das denn für ein Unfug!!!
Da würde ja jede Anlage schwimmen. Jede!!!

1 Like

Hallo Conrad,
ist schon richtig so. Es handelt sich ja nicht um die Heizung sondern um das Brauchwasser (warm)

Netti

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Also immer, wenn aufgeheizt wird, mehrmals täglich, habt Ihr Wasser auf dem Boden!

Dann lasst die Anlage schnell vom Fachmann kontrollieren. Auch Warmwassererzeuger haben oft einen Druckausgleichsbehälter.

mfgConrad

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hallo Netti,
wie schon gesagt beim aufheizen wird das Wasser mehr weil es sich ausdehnt.Vielleicht hing dein Sicherheitsventil ja fest deshalb konnte der Überdruch dort nicht weg und jetzt geht es wieder.Natürlich gibt es ein Ausdehnungsgefäß ( ist mit Sicherheit nicht rot sondern Weiß oder Blau)Sollte aber ein durchströmtes sein sonst ist es nicht zulässig.Siehe hier http://www.loebbeshop.de/viessmann/pd620760212.htm?d… Am Sicherheitsventil sollte auch eine Tropfwasserleitung zu einem Ausgussbecken gehen,damit wenn es öffnet das Wasser ablaufen kann.Der Einhebelmischer kann durch Überdruckschläge defekt gehen.

Hier kleine Auszüge für die alles besser können

Funktion des Sicherheitsventil

_ Das Sicherheitsventil des
Warmwasserspeichers sollte monatlich von Hand betätigt werden,
um einem Festsitzen durch Kalkablagerungen vorzubeugen.

Sicherheitsventil Warmwasser und Ausblasleitung

Verschließen Sie niemals die Ausblasleitung des Sicherheitsventils.
Beim Aufheizvorgang vergrößert sich das Wasservolumen. Deshalb tritt aus der Ausblasleitung des Sicherheitsventils Wasser aus.
Aus der Ausblasleitung kann heißes Wasser austreten. Führen Sie deshalb die Ausblasleitung zu einem geeigneten Abfluß, wo keine Verbrühungsgefahr gegeben ist.

Aus Blau ist jetzt Grün geworden
.

Ohne Worte

Was ist das denn für ein Unfug!!!
Da würde ja jede Anlage schwimmen. Jede!!!

Dafür hasst du dir einen Stern verdient!!!
da ist er schon