Überprüfung der Fussbodenheizung

Hallo zusammen, folgendes Problem habe ich mit meiner Fussbodenheizung.
Das Wohnzimmer und Küche ca 40 m² sind an einen Verteiler 4 Fach also für 4 Heizkreise angeschlossen. 3 der 4 Heizkreise werden im Fussboden warm.
Folgendes habe ich schon durchgeführt:
-Habe die Anlage entlüftet
-Die Stellmotoren elektrisch mechanisch überprüft,

  • Wandthermostate überprüft
    -die Ventile im Verteiler überprüft
    -den 4 Kreis, der nicht warm wird, durchgespült

Ich glaube, dass bei der Verlegung ein Fehler gemacht worden ist, dass die Rohrleitung geknickt worden ist.
Wie kann Mann dieses prüfen?
Mein Vorschlag mit einer Wärmebildkamera?

Über Vorschläge würde ich mich freuen.

Hallo lehmy
Ich würde mal alle Kreise bis auf den einen schließen und testen ob er warm wird.
Dann wenn da durchflussmengenregler sind den durchfluss der einzelnen Kreise testen
Die genaue literzahl hol die vom Hersteller .
MFG Michi

Wärmebildkamera, wäre eine möglichkeit, aber auch mühsam. Wenn sie den und ich meine nur den „4.kreis“,der nicht geht, alle anderen unbedingt absperren, durchspült haben, ist ja ein Durchlass da,also ein heizkreis, darf 120 m Rohrleitung nicht überschreiten. Sie können die Pumpenleistung erhöhen, am elktrogehäuse der Pumpe(fall’s nicht automatisch), bitte volle drehzahl einstellen. Bitte mal ausprobieren, ob der eine Kreis, wenn die anderen drei zugedreht sind!, „über mehrere Stunden funktioniert!“