Hallo Elektrotechnik- Experten!
Kann mir jemand sagen, welche Folgen es für den Motor hat, wenn man es versäumt beim Hochlaufen von Stern auf Dreieck umzuschalten und vor allem wie man das anhand der Betriebskennlinien erkennt?
Schon im voraus danke für Eure Antworten.
Hallo Ricarda,
Der Stern - Dreieck Anlauf hat eigentlich nichts mit dem Motor selbst zu tun. Bei der Sternschaltung der Motorwicklung werden die Wicklungsstränge des Motors in Serie geschaltet und damit der Anlaufstrom reduziert. Dadurch ist es möglich das Zuleitungskabel und somit die Sicherungseinrichtung entsprechend klein zu halten.
Manche EVU schreiben bei Motoren ab 5 KW im privatem Bereich den Stern - Dreieckanlauf vor.
Wenn er Motor für Dreieck-Schaltung ausgelegt ist, soll er bei Belastung nicht lange im Stern-Betrieb laufen. (er bringt nur ca. 1/3 der Leistung.
Angaben am Leistungsschild: 220/380V (230/400V)…Motor bei 380V für Sternschaltung und bei 230V für Dreieckschaltung geeignet.
380/660V … Motor für 380V in Dreieckbetrieb geeignet.
wenn du noch Fragen hast, kannst du, mir eine E-Mail schicken.
lg
willi
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Hallo Ricarda,
Der Stern - Dreieck Anlauf hat eigentlich nichts mit dem Motor
selbst zu tun. Bei der Sternschaltung der Motorwicklung werden
die Wicklungsstränge des Motors in Serie geschaltet und damit
der Anlaufstrom reduziert.
Und was noch viel wichtiger für den sicheren Betrieb des Motors ist: Die Motornennleistung beträgt nur noch ein Drittel der Leistung bei Dreiecksbetrieb!
Will heißen, dass ggf der Motor überlastet werden kann wobei er Schaden nimmt.
Gruß Armin
Dadurch ist es möglich das
Zuleitungskabel und somit die Sicherungseinrichtung
entsprechend klein zu halten.
Manche EVU schreiben bei Motoren ab 5 KW im privatem Bereich
den Stern - Dreieckanlauf vor.
Wenn er Motor für Dreieck-Schaltung ausgelegt ist, soll er bei
Belastung nicht lange im Stern-Betrieb laufen. (er bringt nur
ca. 1/3 der Leistung.
Angaben am Leistungsschild: 220/380V (230/400V)…Motor bei
380V für Sternschaltung und bei 230V für Dreieckschaltung
geeignet.
380/660V … Motor für 380V in Dreieckbetrieb geeignet.
wenn du noch Fragen hast, kannst du, mir eine E-Mail schicken.