Umwandlung von Schuetzschaltung in SPS Progr

Hallo

Warum wir bei der Umwandlung von einer Schuetzschaltung in ein SPS Program die geschlossene Schuetz als negierter Eingang in der SPS-Funktion uebersetzt wird

Danke

moin moin,

Warum wir bei der Umwandlung von einer Schuetzschaltung in ein
SPS Program die geschlossene Schuetz

„…die geschlossene Schuetz…“ was soll denn das sein?
meinst du vielleicht einen „Öffnerkontakt“?

als negierter Eingang in
der SPS-Funktion uebersetzt wird

ganz einfach, vorrausgesetzt du meinst einen „Öffner“, eine zB. Reihenschaltung von einem Schliesser(K1) und einem Öffner(K2)
kann man von der logischen Funktionsweise her ja so betrachten:

„und“ K1 „und nicht“ K2
was ja bedeutet das K1 anzogen sein muss und K2 NICHT angezogen haben darf damit der Strompfad geschlossen ist.

daher die Negierung für einen „Öffner“.

Gruß Angus

Programmier mal mit Kop ein schaltung mit und Bausten.
Da dann ein negierter Eingang und ein nicht negierter Eingang.
Dann das ganze umstelle auf FUP und siehe da, erklärt sich alles selbst.^^