Unterschied VDE 0100 Teil 610 zu VDE 0113

Hallo,

kann mir jemand den Unterschied dieser beiden VDE Verordnungen erkären?

Ich habs so verstanden:

Bei der VDE 0100 gehts um die Erstinbetriebnahme von elektr. Anlagen. Dabei wird die Erstprüfung nach dem Schema Besichtigen - Erproben - Messen durchgeführt:

Bei der VDE 0113 gehts um die elektr. Ausrüstung von Anlagen sprich NOT Aus Schalter usw. , wobei es auch hier noch eine Prüfung nach folgenden Schema gibt:
-Durchgehende Verbindung des Schutzleiters
-Isolationsmessung
-Spannungsprüfungen
-Schutz gegen Restspannung
-Funktionsprüfung

Folgende Übungsaufgabe:
Die dritte fertigungslinie ist errichtet und soll in Betrieb genommen werden. Vor Inbetriebnahme müssen bestimmte Prüfungen durch geführt werden. Sie sind für die Überprüfung elektrischen Schutzmaßnahmen verantwortlich. Im Rahmen der Erstprüfung ist unter anderem auch die Schutzleitermessung durchzuführen.

Nennen sie die entsprechende DIN/VDE - Bestimmung, nach der die Erstprüfung durch geführt werden soll.

Komm da nicht wirklich klar damit…

Überschneidung VDE 0100-610 und IEC/EN 60204-1
Moin,

kann mir jemand den Unterschied dieser beiden VDE Verordnungen
erkären?

Richtschnur ist die BGV A3!
BG-Vorschriften, -Regeln, -Informationen, wichtige Gesetze
> Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik
http://www.bgfe.de/praev/praev_gesetze.html
Hier auch online zum lesen:
http://www.sidiblume.de/info-rom/bgvr/a03_f.htm

Übersicht: VDE Bestimmungen - BGV A3(A2)
http://www.bgva2.net/bgv_a2_bestimmungen.html

Ich habs so verstanden:

Bei der VDE 0100 gehts um die Erstinbetriebnahme von elektr.
Anlagen.

DIN VDE 0100, Teil 610
Errichten von Niederspannungsanlagen; Prüfungen, Erstprüfung
Kurztext -

Erstprüfung nach DIN VDE 0100 Teil 610
Neu errichtete Starkstromanlagen bis 1000 Volt wie auch erweiterte oder geänderte Anlagen 
sind vor der ersten Inbetriebnahme die in DIN VDE 0100 Teil 610 geforderten Prüfungen 
(Besichtigen, Erproben und Messen) durchzuführen, um nachzuweisen, 
dass alle Anforderungen der Normen der Reihe DIN VDE 0100 erfüllt sind. 
Bei Erweiterungen in bestehenden Anlagen müssen die Prüfungen nach Teil 610 der DIN VDE 0100 
nur im Bereich der Nachinstallation durchgeführt werden. 
Die Sicherheit der bestehenden Anlage darf dabei nicht beeinträchtigt werden.

Bei der VDE 0113 gehts um die elektr. Ausrüstung von Anlagen

Anwendung von IEC/EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1)

Diese weltweit verbindliche Norm ist für die elektrische Ausrüstung von Maschinen anzuwenden, 
sofern für den auszurüstenden Maschinentyp keine Produktnorm (Typ C) existiert.

Durch die Kopfzeile „Sicherheit von Maschinen“ werden die Sicherheitsanforderungen 
zum Schutz von Menschen, Maschinen und Material im Sinne der EU-Maschinenrichtlinie hervorgehoben. 
Der Grad der möglichen Gefährdung ist durch eine Risikobewertung (EN 1050) abzuschätzen. 
Weiterhin enthält die Norm Anforderungen an Betriebsmittel, Projektierung und Aufbau sowie Prüfungen 
zur Sicherstellung der Schutzmaßnahmen und der einwandfreien Funktion. 

http://www.schaltungsbuch.de/norm050.html#wp1452185

Nennen sie die entsprechende DIN/VDE - Bestimmung, nach der
die Erstprüfung durch geführt werden soll.

Komm da nicht wirklich klar damit…

Maßnahmen zur Risikoverminderung, die nach DIN VDE 0113 geprüft werden, fallen unter den Bereich „Funktionsprüfung“!

  • Schutz bei Spannungsausfall
  • Steuerfunktionen im Fehlerfall
  • NOT-AUS-Einrichtung
  • Handlungen im Notfall
  • Risikoverminderung im Fehlerfall
  • Redundanz [Bedeutet das Vorhandensein von einem zusätzlichen Gerät oder System, das im Fehlerfall die Funktion übernimmt.]
  • Diversität [Aufbau von Steuerstromkreisen nach verschiedenen Funktionsprinzipien oder mit unterschiedlichen Arten von Geräten.]
  • Funktionsprüfungen [allgemein]
    > HINWEIS: Nicht immer sind alle Maßnahmen in Anlagen vorhanden

Erst- und Wiederholungsprüfungen
nach DIN VDE 0113, EN 60204, Teil 1
Die Erst- und Wiederholungsprüfungen brauchen nicht identisch
sein.
Da die VDE 0113 eine Herstellernorm ist, so braucht die
Wiederholungsprüfung nicht zwingend nach 0113 durchgeführt werden.

Die Wiederholungsprüfung kann bzw. darf auch nach VDE 0105
bzw. 0100-610 durchgeführt werden.

Hier, nachlesbar:
BEHA’s kleine Messfibel (14. Auflage)

Zitat:
Unsere kleine Messfibel trägt zum besseren Verständnis der VDE-Bestimmungen bei, die sich auf Messen und Prüfen von elektrischen Anlagen, Geräten und Maschinen beziehen.
Die Messfibel kann kostenlos bei unseren Vertriebsabteilungen angefordert werden oder als PDF-Datei geladen werden.
http://www.beha.de/st_beha_wir_fibel.html

Buchempfehlung:
VDE-Schriftenreihe 43
Titel ( deutsch ): VDE-Prüfung nach BGV A3 und BetrSichV - Erläuterungen zu DIN VDE 0100 Teile 410, 430, 540 und 610, DIN VDE 0105, DIN VDE 0113, DIN VDE 0404, DIN VDE 0413, DIN VDE 0701, DIN VDE 0702 und DIN VDE 0751
http://www.beuth.de/langanzeige/VDE-Schriftenreihe+B…

mfg
W.

Hallo,
die 113 ist Industrie. Die 540/610 - 701/702 Gewerbe und Privat.
Die Messung 701/702 wird meist ohne der FI Messung für die 113 verwendet. Die erforderlichen Notabschlatungen, Hauptschlater, wiederanlauf etc. ist in der 0113.
Ein Besichtigungs, Erprobungs und Messprotokoll müsste er nach BGV3 und 0113 erstellen. Muss aus bestimmten Gründen ein FI verwendet werden dann die dementsrechenden Teile aus dem Protokoll der 701 einfügen.

In der Praxis wird für jeden Freqeunzumrichter und Netzfilter etc. auch beid er 113 der Fehlerstrom ermittelt.

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]