Ich habe in der Anleitung von meinem Ufesa untertischspeicher gelesen, das da keine Brausen angeschlossen werden darf. Wollte ein neuen Untertischspeicher kaufen. Komischerweise steht das in jeder Anleitung das ich dies nicht soll. Was kann ich nun tun?
Untertischspeicher an einhebelmischer, niederdruck mit Schlauchbrause anschließen?
Diese Frage stammt aus dem Jahr 2017. Weißt du es heute besser?
Aktuelle Antwort ergänzen37 Antworten
KOENIG1900 schrieb:zum Beitrag ↑Was kann ich nun tun?
Keine Brause anschließen!
Der Behälter des UTGs könnte sich aufgrund des Gegendrucks im Hahn aufblähen und irgendwann platzen. Perlatoren sind übrigens auch nicht zu empfehlen.
Gruß Oberberger
Hi.
Wir reden doch über eine Küchenarmatur mit Brausekopf? Sollte das so sein, ist das kein Problem.
Der beim Aufheizen entstehende Druck wird über die Armatur, egal ob mit oder ohne Brause, abgeführt.
Es gibt hunderte Armaturen mit Brause, die für Niederdruck geeignet sind.
Oberberger schrieb:zum Beitrag ↑Gegendrucks im Hahn aufblähen
Und wo bitte soll der bei einer ND Armatur entstehen?
Antwort auf Oberbergerzum Beitrag ↑Keine Brause anschließen! Der Behälter des UTGs könnte sich aufgrund des Gegendrucks im Hahn aufblähen und irgendwann platzen. Perlatoren sind übrigens auch nicht zu empfehlen. Gruß Oberberger
Also neue Armatur kaufen? Ist der einzige Weg?
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑Und wo bitte soll der bei einer ND Armatur entstehen?
Durch den Rückstau des Leitungsdrucks. Der darf in diesem Fall zwar „nur“ 4 Bar betragen (Druckminderer an der Wasseruhr), aber diese 4 Bar müssen trotzdem ungehindert, durch den Hahn, abfließen können. Ist das nicht gegeben, macht das UTG „dicke Backen“.
Gruß Oberberger
Antwort auf KOENIG1900zum Beitrag ↑Also neue Armatur kaufen? Ist der einzige Weg?
Verstehe ich nicht. Armatur ist doch vorhanden, oder? Letztlich zu beachten ist lediglich, ob die Armatur für ND geeignet ist, oder nicht. Brause, oder nicht spielt keine Rolle.
Oberberger schrieb:zum Beitrag ↑„nur“ 4 Bar
Sorry, aber die Funktion eines „drucklosen“ (UT) Speichers ist dir bekannt?
Antwort auf valdez65zum Beitrag ↑Verstehe ich nicht. Armatur ist doch vorhanden, oder? Letztlich zu beachten ist lediglich, ob die Armatur für ND geeignet ist, oder nicht. Brause, oder nicht spielt keine Rolle.
Nein, leider nicht. Steht in der Anleitung leider drin. Keine Brausen anschließen
Antwort auf valdez65zum Beitrag ↑Sorry, aber die Funktion eines „drucklosen“ (UT) Speichers ist dir bekannt?
Muss ich dann drucklosen Boiler holen?
Antwort auf KOENIG1900zum Beitrag ↑Muss ich dann drucklosen Boiler holen?
UT Geräte sind immer drucklos, es sei denn, du hast einen Klein Durchlauferhitzer. Ganz einfach an der Armatur zu sehen. Eine für Druck hat zwei Anschlüsse, eine für ND eben drei.
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑Sorry, aber die Funktion eines „drucklosen“ (UT) Speichers ist dir bekannt?
Was genau möchtest Du wissen?
Antwort auf Oberbergerzum Beitrag ↑Was genau möchtest Du wissen?
Woher die 4 Bar in einer ND Armatur kommen sollen, z.B. Also in der Aufheizphase. Warum tropfen die Teile denn in dieser Zeit? Sicher nicht weil sich Druck aufbaut.
Antwort auf valdez65zum Beitrag ↑UT Geräte sind immer drucklos, es sei denn, du hast einen Klein Durchlauferhitzer. Ganz einfach an der Armatur zu sehen. Eine für Druck hat zwei Anschlüsse, eine für ND eben drei.
Ich habe drei Anschlüsse
Antwort auf KOENIG1900zum Beitrag ↑Ich habe drei Anschlüsse
Also. Wo ist jetzt das Problem? ND Armatur - ND Speicher, egal welcher TYP/Hersteller und dann passt das.
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑Woher die 4 Bar in einer ND Armatur kommen sollen, z.B. Also in der Aufheizphase. Warum tropfen die Teile denn in dieser Zeit? Sicher nicht weil sich Druck aufbaut.
Das hat gar nicht direkt etwas mit dem UTG zu tun!
Die Wasserleitung steht unter Druck. Mithilfe dieses Drucks (max. 4 Bar) wird das Wasser, durch das UTG gedrückt. Das heiße Wasser, welches durch das (frische) kalte Wasser aus dem UTG herausgedrückt wird, muss, wenn der Hahn aufgedreht ist, ungehindert durch diesen ablaufen können. Brausen oder Perlatoren hemmen diesen Abfluss, so das sich ein Druck (theoretisch von max. 4 Bar, bei ganz verstopftem Hahn) aufbauen kann.
Folge: das UTG platzt irgendwann, nachdem der Behälter (meistens Kunststoff) einer gewissen Materialermüdung (durch das ständige schnelle „Aufpumpen“ und langsame „Druck-Wiederablassen“) zum Opfer gefallen ist…
Btw.: Beim Aufdrehen des heißen Wassers, wird eigentlich nur das UTG mit frischem kalten Wasser „befüllt“.
Gruß Oberberger
KOENIG1900 schrieb:zum Beitrag ↑Nein, leider nicht. Steht in der Anleitung leider drin. Keine Brausen anschließen
Eine für ND geeignete Brausenamatur hat vier, anstatt drei Anschlüssen. Zwei davon sind mit einem T-Stück verbunden und werden an den Heißwasser-Auslass des UTGs angeschlossen. Mit den zwei verbliebenen Anschlüssen verfährt man wie gehabt.
Gruß Oberberger
Oberberger schrieb:zum Beitrag ↑kalte Wasser aus dem UTG herausgedrückt wird, muss, wenn der Hahn aufgedreht ist, ungehindert durch diesen ablaufen können
Nicht ganz. Selbst bei geschlossener Armatur tritt Wasser aus. Das ist eben der Sinn einer Niederdruckarmatur. So kann auch in der Aufheizphase kein Druck im UT entstehen.
Weiterhin ist es schnurz, ob man 1, oder 10 Bar auf der Anschlussleitung hat.
Ok, wenn Perlator, oder Brause komplett verstopft sind, wäre die Gefahr gegeben. Aber ehrlich, das hat doch mit der Eingangsfrage nichts zu tun.
Nochmal auf deutsch. Das Gerät platzt, da keine brausehr angeschlossen werden darf. Laut Hersteller
Betrachte den Hinweis als Vorsichtsmaßnahme (siehe das Thema Verstopfung, ich würde noch das Abknicken des Schlauchs hinzufügen), und schätze selbst ein, ob Du dieser folgen möchtest, oder trotzdem eine ausdrücklich ND geeignete Brausearmatur einbauen möchtest.
Bei unseren ersten Mietern hat so eine Kombination über Jahre problemlos funktioniert, beim Mieterwechsel musste ich die Armatur aus anderen Gründen wechseln, die ist jetzt aber auch schon über ein Jahr im Einsatz.
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑Selbst bei geschlossener Armatur tritt Wasser aus. Das ist eben der Sinn einer Niederdruckarmatur.
Das ist aber nicht der Grund, warum das Gerät kaputt geht. Das bisschen ausgedehnte Wasser vom Erhitzen findet schon seinen Weg durch Brause oder Perlator. Beim Wasser aus der Wasserleitung hingegen, kommt noch die schiere Menge dazu. Diese lässt sich zwar am Eckventil drosseln, was aber keinerlei Einfluss auf den Druck hat. Wie gesagt: Druckminderer (4 Bar) an der Wasseruhr lautet die Devise…
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑Aber ehrlich, das hat doch mit der Eingangsfrage nichts zu tun.
Doch, doch! - Genau deshalb schreiben die Hersteller das da rein. Die gehen von billigen Brausen zum Nachrüsten aus, nehme ich an.
Oberberger schrieb:zum Beitrag ↑Eine für ND geeignete Brausenamatur hat vier, anstatt drei Anschlüssen. Zwei davon sind mit einem T-Stück verbunden
Das ist aber jetzt nicht dein ernst, oder?
Antwort auf KOENIG1900zum Beitrag ↑Nochmal auf deutsch. Das Gerät platzt, da keine brausehr angeschlossen werden darf. Laut Hersteller
Dann ist ja alles klar. Schick mal nen Link, wo das so beschrieben wird.
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑Weiterhin ist es schnurz, ob man 1, oder 10 Bar auf der Anschlussleitung hat.Ok, wenn Perlator, oder Brause komplett verstopft sind, wäre die Gefahr gegeben.
Der Warmwasserspeicher darf keinem Druck ausgesetzt werden.
Verschließen Sie niemals den Armaturen-Auslauf und verwenden Sie keinen Perlator oder einen
Schlauch mit Strahlregler.
Wenn mehr reinfließt als rauskommt, bildet sich sofort Druck und das ist bäääh…
Hallo!
Der Warnhinweis " keine Brause anschließen" meint, man darf am Auslaufhahn nicht nachträglich eine Schlauchbrause anschließen !
Oder einen Strahlregler oder einen Spareinsatz.
Und man darf auch keinen Schlauch aufstecken um etwa zeitweise die Waschmaschine zu versorgen oder aus dem Küchenfenster den Gartenschlauch anzuschließen !
Da kann (und wird) Druck entstehen, der den Behälter platzen lässt.
Es gibt aber Niederdruckarmaturen mit Schlauchbrause, meist aus dem Hahn rausziehbar. Die sind dann unten am Speicher etwas anders angeschlossen.
Sie haben nicht 3 Schläuche/Rohre sondern 4 !
So sieht so etwas aus 😄
A = Kaltwasserzulauf (Eckventil) dort kommen ggf. Druckminderertüllen rein
B = Kalteingang Speicher vom Hahn kommend
C= Warmausgang zum Hahn/Brause Beachte, hier ist ein T-Stück eingebaut
Der Warmausgang teilt sich auf 2 Wege auf.
MfG
duck313
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑Dann ist ja alles klar. Schick mal nen Link, wo das so beschrieben wird.
GERÄT BLÄHT SICH AUF/ZU LANGER WASSERNACHLAUF
BEI GESCHLOSSENER AMATUR
…
Z. B. auf Seite 5 dieser Bedienungsanleitung:
http://www.bosy-online.de/Armaturen/Warmwasserspeicher_Kaldewei.pdf
valdez65 schrieb:zum Beitrag ↑Das ist aber jetzt nicht dein ernst, oder?
Doch!
Während eine Hochdruckarmatur zwei Anschlüsse für warmes und kaltes Wasser hat, haben Niederdruck-Armaturen drei, bei Nutzung einer Spülbrause sogar vier Anschlussschläuche.
http://www.wkirchhoff.com/sortimente/armaturen/niederdruck.html
Antwort auf Oberbergerzum Beitrag ↑Doch! Während eine Hochdruckarmatur zwei Anschlüsse für warmes und kaltes Wasser hat, haben Niederdruck-Armaturen drei, bei Nutzung einer Spülbrause sogar vier Anschlussschläuche. http://www.wkirchhoff.com/sortimente/arm …
@Valdez65, wenn noch irgendwas unklar sein sollte, kannst Du gerne nochmal fragen.
KOENIG1900 schrieb:zum Beitrag ↑Also neue Armatur kaufen? Ist der einzige Weg?
Ja! - Und zwar eine hochwertige mit vier Schläuchen!
Gruß Oberberger
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑Hallo! Der Warnhinweis " keine Brause anschließen " meint, man darf am Auslaufhahn nicht nachträglich eine Schlauchbrause anschließen ! Oder einen Strahlregler oder einen Spareinsatz. Und man darf auch keinen Schlauch au …
Genau das habe ich. DAss Gerät isst am Freitag geplatzt. Vom hersteller kam dann, falsche Armatur, daher keine Garantie
Antwort auf Oberbergerzum Beitrag ↑Ja! - Und zwar eine hochwertige mit vier Schläuchen! Gruß Oberberger
Habe es scheinbar falsch erschienen, ich habe 4 Schläuche
Weiss nicht wie ich einen links hier rein bekomme, sonst hätte ich es maleider gezeigt welchen ich habe.
KOENIG1900 schrieb:zum Beitrag ↑Nochmal auf deutsch. Das Gerät platzt, da keine brausehr angeschlossen werden darf. Laut Hersteller
Also deutsch ist das nicht wirklich 😄
Das Gerät kann platzen, wenn eine Brause angeschlossen wird.
Um das Ganze nochmals zu versdeutlichen:
Stell dir so ein Bauerntheater in einer Scheune vor, die Scheune ist recht propenvoll.
Nun bricht ein Feuer auf der Bühne aus.
Im ersten Fall ist das Scheunentor offen. Da sind die Leute ohne grosse Probleme ganz schnell draussen!
Jetzt verriegeln wir das Scheunentor und lassen nur di kleine Tür offen, wo gerade mal immer nur eine Person durch kommt. Es wird mindestens eine Menge Verletzte geben, weil alle drücken, aber immer nur einer durch die Tür passt. Sind da gleichzeitig zwei halb vor der Tür verklemmt alles.
So ähnlich ist es mit der Brause oder den Perlator! Die Brause besteht aus vielen kleine Löchern und dahinter staut sich das Wasser. Dieser Stau erzeugt dann aber einen Wasserdruck, welcher auch auf dem UTG lastet. Ganz schlimm sind dann noch die Spar-Perlatoren und -Brausen. Diese enthalten noch zusätzliche Verengungen, damit das Wasser nicht so schnell durch kann.
Nun verkalken die Dinger mit der zeit und die Löcher gehen zu, wodurch der Druck im UTG weiter ansteigt.
Deshalb verbietet der Hersteller die Verwendung von Brausen.
Wenn du jetzt trotzdem eine Brause verwendest entspricht dies nicht dem Bestimmungsgemässen Gebrauch, Somit ist der Hersteller nicht haftbar, wenn das geplatzte UTG deine Wohnung in ein Aquarium verwandelt.
Mein Wasserhahn in der Küche, bringt beim Kaltwasser so 10 l/min. Mit einem alten Spar-Perlator kommen noch 5l/min und mit einem aktuellen (selbes Model und Hersteller) kommen noch 2.5l/min.
Da wartet man dann eine Weile, bis der Putzeimer voll ist. Der Unterschied zwischen dem Spar- und Spar-Spar-Model liegt darin, dass die 4 Löcher in der eingesetzten Blende beim Spar-Spar-Model noch kleiner sind.
MfG Peter(TOO)
Wenn Deine Armatur vier Schläuche hat, solltest Du den Wasserdruck überprüfen (lassen)! Ein zu hoher Wasserdruck ergibt ganz genau den gleichen Effekt, wie eine schlechte (3-schläuchige) ND-Brausenarmatur.
Es gibt auch „semi-professionelle“ Druckminderungseinsätze für in die Armatur; die gibt es oft dabei:
Diese sind sofort zu entsorgen, weil Murks!
Gruß Oberberger
Antwort auf valdez65zum Beitrag ↑Dann ist ja alles klar. Schick mal nen Link, wo das so beschrieben wird.
Ist ein Franken 741 Einhebelmisscher graphit, Niederdruck mit schlauchbrause. So steht auf der Rechnung. Und das Gerät dass geplatzt ist , Ist ein ufesa multiaqua do5uf701.
Antwort auf KOENIG1900zum Beitrag ↑Genau das habe ich. DAss Gerät isst am Freitag geplatzt. Vom hersteller kam dann, falsche Armatur, daher keine Garantie
Dann hast Du wohl was falsch angeschlosssen oder nicht die Reihenfolge der Inbetriebnahme beachtet.
bei unbekanntem Wasserdruck immer (!) die größtmögliche Tülle (das beiliegende Röhrchen für den Kaltschlauch am Eckventil( =Druckminderer) einstecken und zusätzlich das Eckventil nur wenig aufdrehen.
Beides mindert den Druck.
Natürlich kann die Armatur, die Du verwendest defekt oder ungeeignet sein und den Auslauf versperren = unzulässiger Druckaufbau.
sollte dann der Wasserdruck am Hahn (die Auslaufmenge pro Minute) zu gering sein, kann man Eckventil weiter öffnen und wenn das immer noch nicht reicht, dann die Minderungstülle kürzen oder die kleinere nehmen ,je nachdem was man da mitgeliefert bekam.
Da Du jetzt schon einen Boiler für vielleicht 50 oder 70 € zerstört hast, würde ich jetzt lieber den Installateur beauftragen.
MfG
duck313
KOENIG1900 schrieb:zum Beitrag ↑ich habe 4 Schläuche
Lass zunächst mal den Wasserdruck überprüfen. Wenn der okay ist, bleibt nur noch die Armatur übrig. Liegt der Wasserdruck deutlich über 4 Bar, ist die Armatur vermutlich okay. Von diesen Druckminderungs-Einsätzen (für in die Armatur) wird abgeraten, da es maximal eine Notlösung ist. Druckminderer an der Wasseruhr auf 4 Bar einstellen und gut ist.
Btw.: Das Eckventil ist kein Druckminderer; es reduziert nur die Menge!
Was ist eigentlich, wenn Du das heiße Wasser abdrehst? Wie lange läuft es dann nach?
Gruß Oberberger
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑Dann hast Du wohl was falsch angeschlosssen oder nicht die Reihenfolge der Inbetriebnahme beachtet. bei unbekanntem Wasserdruck immer (!) die größtmögliche Tülle (das beiliegende Röhrchen für den Kaltschlauch am Eckventi …
Komischerweisen hat es 6 Monate gehalten. Bevor das Gerät kaputt gegangen ist. Ausserdem wurde es von einem Gas Wasser Installateur angeschlossen. Der vom HerSteller geschickte Monteur sagte es, da an solche Geräte wie den Ufesa keine brause dran darf. Bitte nicht einfach frechheiten schreiben, sondern fragen.
Hallo,
KOENIG1900 schrieb:zum Beitrag ↑Komischerweisen hat es 6 Monate gehalten. Bevor das Gerät kaputt gegangen ist.
Es hat keiner behauptet, dass das Ding sofort platzen muss!
Das Teil wird beim Wasserlassen jedesmal etwas aufgebläht und entspannt sich dann wieder. Dies führt dann zu Ermüdungsbrüchen im Material. Zuerst nur Risse und irgendwann ist es dann durch und undicht.
Hinzu kommt noch, dass der Druckanstieg davon abhängt wie stark der Wasserhahn geöffnet wird, wenn wir einmal annehmen, dass die Brause nicht auch noch mehrere Einstellungen hat.
Und nicht zu vergessen, dass so eine Brause sich mit der Zeit mit Kalk zusetzt.
OK. dem Hersteller ist nur wichtig, dass sein Teil Zeit, welche die Gewährleistung gesetzlich abdeckt überlebt. Nach dem Ablauf dieser Zeit ist er dann rechtlich raus aus dem Spiel raus. Die 6 Monate sind sicher noch innerhalb der Frist, aber der Bestimmungsgemässe Gebrauch war nicht beachtet worden.
KOENIG1900 schrieb:zum Beitrag ↑Ausserdem wurde es von einem Gas Wasser Installateur angeschlossen. Der vom HerSteller geschickte Monteur sagte es, da an solche Geräte wie den Ufesa keine brause dran darf.
Verantwortlich für den Schaden ist derjenige welcher die Brause montiert hat.