Ursache Lochfrass in Kupferleitung

Hallo;
unsere Heizung-/Wasserinstallation ist nun schon zum wiederholten Male an einer Stelle ein Lochfrass aufgetreten.
Die Installation ist komplett aus Kupferrohr; verlötet; ca. 10 Jahre alt.
Die erste Leckage trat an einem unverputzten Teil der Zirkulationsleitung auf; in einem Bogen.
Später folgten dann Leckagen an diversen Stellen im Heizraum; vorgestern nun mitten auf einem geraden Stück; weit und breit keine Lötstelle in der Nähe!
Das eigentlich Kuriose - ich rede immer noch von der Zirkulationsleitung!!
Es ist ausschliesslich diese betroffen - bisher!!
Nicht ein mal (zum Glück) die Warm-/Kaltwasser- oder Heizungsleitung…
Was kann denn da nur die Ursache sein??
Irgendwie „Strom auf der Leitung“, was zu einer Art elektrochemischen Reaktion führt??
Ich hab mal gehört, dass das Benutzen von Stahlwolle beim Verlöten (zum reinigen der Lötstellen) Ursache sein könnte - aber wieso dann nur die Zirkulationsleitung??
Hat jemand eine Idee oder eine Lösung??

Danke!!

MfG
aiktr123

Hallo!

Das mit der Stahlwolle stimmt. NUR metallfreies Reinigungsvlies verwenden !

Lochfraß gibts durch :

falsche Lötung (hier wohl nicht, weil Weichlot)
Materialschaden am Kupferrohr selbst( es ist bereits Fremdmetall enthalten)

Fremdmetall kommt später hinein (Mischinstallation versch. Metalle und Armaturen)
Auch hier transportiert die Zirkulation diese Fremdpartikel herum, sie bleiben liegen und es entsteht dann dort ein Loch.

Fließgeschwindigkeit zu hoch,(hier insbesondere Z-Leitung !) es kommt an kleinsten Fehlerstellen(Grate) zu Materialabtrag und später zum Loch.

Da Z und WW zusammen sind, kann sich eigentlich kein Fehler nur auf die Z-Leitung beschränken. Wasser fließt ja stets durch Z und WW gleichzeitig ! Es ist ein Kreislauf : Speicher > Z-Leitung > weiteste Entnahmestelle > Rohrkurzschluss > WW-Leitung. >Speicher.

Ist denn ein Rohrstück mit Loch mal rausgetrennt worden und hat man die Rohrinnenseite begutachtet ? Ist da eine dicke Schicht aufgebaut ?

MfG
duck313

Wasser fließt ja stets
durch Z und WW gleichzeitig ! Es ist ein Kreislauf : Speicher
> Z-Leitung > weiteste Entnahmestelle >
Rohrkurzschluss > WW-Leitung. >Speicher.

Genau andersherum ist es richtig mit der Durchströmung.
Die Zirkulation arbeitet „mit der Hauptströmung“.

Speicher> WW-Leitung zu den Zapfstellen> Zirkulationsleitung> Zirkulationspumpe „drückt“ in den Speicher.

Lochfrass auf geraden Leitungsstücken ist zumeist auf minderwertiges Material zurückzuführen. Ursache für Lochfrass im Bereich von Formstücken ist zumeist Kavitation (Wirbelbildung) aufgrund zu grosser Strömungsgeschwindigkeit des Wassers.