USV paralell an 230V anschließen

Hallo,

ein elektrisches Gerät ist an einer Mehrfachsteckdose angeschlossen. Nun möchte man das Gerät an einen anderen Ort transportieren, dabei darf es aber nicht stromlos werden.
Könnte dann der Ausgang einer USV mit an die Mehrfachsteckdose angeschlossen werden, so dass diese das Gerät während des Transports versorgt? Der USV-Ausgang würde also (kurzfristig) an 230V liegen.
Oder lieber eine Schutzschaltung mit einbauen?

Danke und Gruß,
Fred

Hallo Fred,

ein elektrisches Gerät ist an einer Mehrfachsteckdose
angeschlossen. Nun möchte man das Gerät an einen anderen Ort
transportieren, dabei darf es aber nicht stromlos werden.

Da hat einer ganz grossen Mist gebaut!

Könnte dann der Ausgang einer USV mit an die Mehrfachsteckdose
angeschlossen werden, so dass diese das Gerät während des
Transports versorgt?

Das hätte man vorher machen müssen!

Die USV wird an der Steckdose angeschlossen und das Gerät an der USV.
Dann kann man die USV ausstecken und zusammen mit dem Gerät transportieren. Am neuen Ort kommt die USV wieder an die Steckdose.

Der USV-Ausgang würde also (kurzfristig)
an 230V liegen.

Da geht überhaupt nicht!
Dann wirds erst richtig Stromlos und rauchig!

Oder lieber eine Schutzschaltung mit einbauen?

Wie willst du eine Schutzschaltung einbauen, wenn man das Gerät nicht stromlos machen darf???

MfG Peter(TOO)

Danke soweit.

Gibt es andere technische Möglichkeiten zur Realisierung dieses Problems?

Gruß,
Fred

Hi, um welches Gerät handelt es sich?
vielleicht um eines dass von einem internen Netzteil versorgt wird?
OL

1 Like

Hallo1

Rück doch mal bitte mit einigen Stichworten raus,was das für ein Gerät ist,was nicht vom Netz getrennt werden darf/kann ?

Was hat das für eine Aufgabe usw.

An Mehrfachsteckdosen betrieben ?
Da ist schon verwunderlich und auch wieso nicht schon USV vorhanden ist,wenn es soooo wichtig wäre ?

Netzausfall ist selten,aber für die wenigen Ausnahmen,die das nicht schadlos vertragen gibts ja Lösungen. Aber doch nicht nachträglich.

Übrigens,auch USV mit Speicherakku muss ja gewartet und instandgehalten werden,dazu MUSS man abschalten können und das kann man auch,man muss nur die Daten sichern. Bei geplanter Abschaltung kann man das ja,bei Ausfall nicht.

Deshalb grübele ich ,was Du da für eine Anwendung hast,die es scheinbar nicht so ermöglicht.

Mfg
duck313

Dann hier mal mehr Details:

In einem Raum ist an einem PC ein Messgerät angebracht. Der Computer speichert die Messdaten.
Diese Daten dürfen aber NUR an einem bestimmten definierten Netzwerkanschluss (in einem anderen Raum) auf einen Server kopiert werden. Desweiteren MUSS das Messgerät während der Datenübertragung auf den Server anbleiben.

Das Frage ist also: Wie bekomme ich Messgerät und Computer im AN-Zustand von einem Raum in den anderen?
Insgesamt handelt es sich um 20 Systeme (PC und Messgerät). 20 USV wären zu teuer.

Gruß,
Fred

Hallo 123fred,

da wird euch nichts anderes übrig bleiben, als die Geräte vom Netz zu nehmen, wenn da mal eine komplette Stromabschaltung ist. Dann kann auch gleich eine USV mit eingebaut werden.

gruß sn00py603

Hallo,

und wenn sowas hier eingebaut wird: http://www.solarlink.de/umschalter230v.htm
Der hat eine Umschaltzeit von 20 bis 30 Millisekunden. Oder wirkt der Ausfall einer Sinuswelle schon wie ein kurzfristiger Stromausfall?

Sonst könnte ja damit zwischen Netzspannung und USV-Ausgang umgeschaltet werden…

Hi, wie wäre es mit einem langen Netzwerkkabel für die Datenübertragung.
OL

Hi, eine USV hat so etwas eingebaut, und jetzt hilft das Teil sowieso auch nichts, da man es nicht anschliesen kann.
Zum Umschalten gibts eben einen Ausgang und der wählt zwischen 2 Eingängen.
So wie soll man an den Ausgang nun den PC ohne umstecken anhängen?
Was ginge wäre… bein Netzteilen auf der Sekundärseite DC was dazuhängen unter (Schutzklein) Spannung.
OL

Hi, wie wäre es mit einem langen Netzwerkkabel für die
Datenübertragung.
OL

Ebenso wie ein langes Verlängerungskabel leider nicht möglich.

Moin,

dann sollte man vielleicht über DLAN nachdenken.

Gruss Jakob

Hallo Jakob,

leider auch nicht. Räume befinden sich in verschiedenen Gebäudeteilen mit je eigener Stromverteilung.

VG, Fred

Hallo,

wenn das nicht jetzt sofort, sondern planbar (Geräteumbau möglich) passieren soll, dann gibt es eine Möglichkeit bei PCs mit Standard-Netzteilen. Es gibt Hersteller, die in normaler Netzteilgröße redundante Netzteile anbieten, die aus zwei Netzteileinschüben bestehen. D.h. nach dem Einbau eines solchen Netzteils hat der PC dann 2 Stromeingänge. An sich ist das dafür gedacht, dass die Kiste auch bei Abrauchen eines Netzteils weiter läuft. Aber Du könntest natürlich auch so damit arbeiten, dass Du bei Bedarf des Transports eine einzige USV an das zweite Netzteil des zu transportierenden PCs hängst, dann die Netzversorgung des ersten Netzteils kappst, und das Gerät dann unter USV-Versorgung transportierst.

Gruß vom Wiz