Vaillant eco TEC classic Systemdruck zu hoch

Heizung Vaillant ecoTEC classic VC 196/2-C VIH CR 120/4.
Ich habe folgendes Problem, der Systemdruck am Druckmanometer der Heizung schlägt bis zum Anschlag aus und es öffnet sich das Überdruckventil am Überlauf. wenn ich den Druck wieder ablasse, dann dauert es keine Stunde und es ist wieder am Anschlag.
Was kann das sein? es tritt auch auf, wenn die Heizung ausgeschaltet ist und nur Warmwasser an ist.
Man hat mir gesagt, dass es der Wasserspeicher sein kann, kann das sein nach 7 Jahren ?

Wäre für jede Hilfe dankbar.

MFG
Klaus Walzl

Hallo !

Das kann am Wärmetauscher im Speicher liegen,er ist undicht.
Hier tritt der höhere Druck aus dem Trinkwassernetz ins Heizungswasser über. Deshalb steigt der Heizungsdruck über 3 bar und das Sicherheitsventil läßt Wasser ab,sonst würde der Kessel platzen.

Am Alter des Kessel liegt es m.E. nicht,aber da sind Fehler möglich,z.B. Korrosion(Schutzanode prüfen).

MfG
duck313

Speicher ist durchgerostet… Heißt das Wasser (kommt wahrscheinlich mit 3-4 Bar dort an vermischt sich mit dem Heizungswasser dann füllt sich der Heizkreis auch mit dem Druck und lässt natürlich Druck ab(Sicherungsventil)…
Das alles passiert im Speicher…

Hatten wir selber vor 3-4 Monaten alles genau so wie bei dir…
Ich denke auch das der Speicher kaputt ist.