Hallo,
Habe ein Vaillant ecoTEC VCW 196/2-C, weil das Manometer zu träge reagiert, über soll gefüllt.
Beim Versuch Wasser abzulassen, reagiert das Mano kaum bis garnicht.
Muss ich irgenwo ( wo? )für Entlüftung sorgen?
Habe ein Vaillant ecoTEC VCW 196/2-C, weil das Manometer zu
träge reagiert, über soll gefüllt.
Da wissen wir jetzt ganz genau, wie viel Druck über soll
jetzt angezeigt wird.
Beim Versuch Wasser abzulassen, reagiert das Mano kaum bis garnicht.
Muss ich irgenwo ( wo? )für Entlüftung sorgen?
Ich kleines bisschen über Soll ist sicher kein Problem.
Ansonsten kannst du an allen Heizkörpern gleich nochmal entlüften,
dann sinkt der Druck auch wieder.
Gruß Uwi
Wenn der Zeiger nur minimal über den Normalstand ist, macht das nix.
Druck kannste auch da ablassen wo du nachgefüllt hast, nur den Schlauch vorher vom Zapfhahn lösen und dann etwas Wasser ablassen.
Täuscht manchmal wieviel entleert werden muss bis der Zeiger sich bewegt. Manchmal ist aber auch die kleine dünne Leitung zum Manometer verstopft und dadurch gibt´s Fehlanzeigen.
Hallo und danke für die Tips.
Dass die Manometerverbindung verstopft ist erscheint mir am wahrscheinlichsten.
Habe nähmlich schon reichlich Wasser abgelassen, ohne dass sich der Zeiger bewegt hat.