Hallo
ich habe gestern mein fernthermostat angeschlosen und dabei erfolgreich einen kurzen geschossen nulleiter auf strom (ups)
sicherung is gefallen, aufgedreht ging alles wieder.
bin dann zur therme und wollte diese starten doch das einzige was angeht is die abgasklappe
keine störlame, keine reaktion vom brenner
thermen sicherung dürfte ok sein da der strom durchgeht
ich weis nicht mehr weiter
gibts noch eine sicherung ?
ein versteckter schalter?
eine geheime tür??
bitte um hilfe
mfg hoiz
Hallo
ich habe gestern mein fernthermostat angeschlosen
Was meinst Du genau, Außenfühler oder Raumthermostat?
erfolgreich einen kurzen geschossen nulleiter auf strom (ups)
Hast Du am Thermostat falsch angeschlossen, dann könnte es hinüber sein, stelle den Temperaturwähler auf Maximum, wenn sich dann auch nichts rührt kannst Du davon ausgehen, dass Du den Thermostat geschossen hast. Klemm ihn ab und stelle den früheren Zustand im Klemmenkasten des Kessels wieder her.
bin dann zur therme und wollte diese starten doch das einzige
VKS ist keine Therme sondern ein Kessel.
was angeht is die abgasklappe
Du weißt schon, dass es eine Weile dauert, wenn die Klappe aufgeht, bis der Brenner zündet. Wenn der Thermostat nicht auf Klemme Nr. 3 und 4 angeschlossen wurde, dann muss dort eine Brücke drinnen sein, sonst funktioniert alles, nur die Zündung nicht.
Ich hoffe, irgendwas ist brauchbar für Dich
MfG
airblue21