Hallo,
meine Frage:
Benötigt die Zentralheizung VKS 35e eine Mindestumlaufmenge der Heizungdpumpe? Und welche Umlaufmenge ist das?
Vielen, vielen Dank!
Ganz lieber Gruß, Chris
Hallo Chris,ich bin mir nicht ganz sicher, da ich mit Vailant nicht soviel zu tun habe,aber ich meine die Mindestumlaufmenge ist der Sollwert des Pumpendrucks. Das würde heisen Du brauchst mindestens 0,5 bar. Das kannst Du auf dem Manometer an der Sicherheitsgruppe ab lesen.
mit freundlichen Grüssen Budsh
Hallo
ich kenne den speziellen Typ jetzt nicht im Detail aber normalerweise haben die Thermen ein Überströmventil, das heißt wenn kein Umlauf im System stattfindet macht es auf um den Umlauf durch den Wärmetauscher sicherzustellen damit das Gerät keinen schaden nimmt.
das bedeutet, dass eigentlich keine durchlaufmenge erforderlich ist um eine Funktion sicherzustellen
hoffe damit geholfen zu haben
grüße Wolle
Ja! Sehr!! Danke… Auch an die anderen ein herzliches Dankeschön… alle Antworten zusammen haben fast alle Fragen gelöst…