Hallo,
kann mir irgendjemand sagen wo ich in denn VDE Vorschriften etwas zu denn Notwendigen Prüfungen für eine Erstprüfung finde? Konkret geht es dabei um Motoren.
IN VDE 0701 und 0702 geht es um Wiederholungsprüfungen die haben mich leider nicht weidergebracht.
Eine Prüfung die mir dabei besonders wichtig ist, ist die Messung des Schutzleiterwiderstandes.
Wo kann ich die Grenzwerte finden oder die Parameter für die Einstellungen am Messgerät.
Für eure Hilfe schon jetzt mal ein Spontanes Dankeschön
Jörg
Hallo jörg
Das ganze findest du in der VDE 0100 ( Instalation elektrischer Anlagen bis 1000 V )
Aber die Prüfung unterscheidet sich nicht von VDE 0701/0702 abgesehen von der Isolationsprüfung mit Isolavi oder ähnlichen Gerät
M.F.G. Horst
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Hallo,
kann mir irgendjemand sagen wo ich in denn VDE Vorschriften
etwas zu denn Notwendigen Prüfungen für eine Erstprüfung
finde? Konkret geht es dabei um Motoren.
IN VDE 0701 und 0702 geht es um Wiederholungsprüfungen die
haben mich leider nicht weidergebracht.
Neue DIN VDE 0702 seit Januar 2005 bindend
http://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/seiten/neuedi…
Siehe auch mal hier:
A3* umbenannt von A2 seit 01.01.2005
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
* Zur Konkretisierung der BGV A3 ist eine BG-Regel (BGR A3) erschienen. http://www.bgfe.de/praev/praev_bgregeln.html
http://www.bgfe.de/bilder/pdf/bgv_a3_a06-2005.pdf
Eine Prüfung die mir dabei besonders wichtig ist, ist die
Messung des Schutzleiterwiderstandes.
Schutzleiterwiderstand
Grenzwert wie DIN VDE 0701
0,3 Ohm (
Hallo jörg
Das ganze findest du in der VDE 0100 ( Instalation
elektrischer Anlagen bis 1000 V )
Aber die Prüfung unterscheidet sich nicht von VDE 0701/0702
abgesehen von der Isolationsprüfung mit Isolavi oder ähnlichen
Gerät
M.F.G. Horst
Hallo Horst
In der VDE 0100:610 wenn ich mich jetzt recht entsinne, stehen leider keine Konkreten Angaben darüber mit welchem Strom Beispielsweise sie Schutzleiterprüfung durchgeführt werden muss oder ob ein langsames steigern der Stromkurve durchgeführt werden soll/muss.
Auch wenn ich mich in dem Fall an die VDE 0701/0702 anlehne sind hier nur die Grenzwerte angegeben, nicht aber wie die Messung ansich durchzuführen ist.
Deswegen bin ich eben auf der Suche nach anderen Normstellen wo das vielleicht deutlicher beschrieben ist.
Schönen dank für die Antwort
Jörg