Hallo Elektrofachmänner…
Ich wollte einmal fragen ob jemand von euch zufällig ein Prüfprotokoll gemäß VDE 0702 (zur not auch 0701) hat! Wenn ja wäre es nett, mir eine E-Mail mit dem Protokoll zu schicken
.
Schonmal danke im vorraus!
MfG Finsch
Hallo Elektrofachmänner…
Ich wollte einmal fragen ob jemand von euch zufällig ein Prüfprotokoll gemäß VDE 0702 (zur not auch 0701) hat! Wenn ja wäre es nett, mir eine E-Mail mit dem Protokoll zu schicken
.
Schonmal danke im vorraus!
MfG Finsch
Moin,
Schon mal selber gesucht?
http://www.google.de/search?q=Pr%C3%BCfprotokoll+gem…
Ich wollte einmal fragen ob jemand von euch zufällig ein
Prüfprotokoll gemäß VDE 0702 (zur not auch 0701) hat! Wenn ja
wäre es nett, mir eine E-Mail mit dem Protokoll zu schicken-).
Protokoll-Muster:
http://www.pflaum.de/elektroformulare/elektroformula…
http://ehret.vione.de/Site/www_ehret_de/ModuleData/H…
http://rfaservice.de/mediapool/19/193100/data/BGV_Pr…
Schonmal danke im vorraus!
MfG Finsch
mfg
W.
Moin,
Danke für die Antwort hat mir echt weitergeholfen!! =)
Dann werde ich mich wohl jetzt mal ans Prüfen machen!
Aber noch eine frage: Ist es eigentlich Pflicht so ein Protokoll anzufertigen und wenn etwas passieren sollte kann man sich nur damit einen freien rücken schaffen (im rechtlichen sinne), oder reicht dort die Plakette mit nächstem Prüfsatum??
MfG Finsch
Hallo,
Dokumentation ist alles. Die Plakette gar nichts. Also nicht nur aufschreiben, was bei der Prüfung rausgekommen ist, sondern auch, wie genau und womit geprüft wurde (was man ja, als Prüfanweisung formuliert, nur einmal machen muss).
Gruß
loderunner
Vielen dank für die Antwort auf meine Frage bezüglich der Dokumentation. Ist zwar viel Arbeit so viele Geräte zu prüfen aba naja! Sicherheit geht vor 
MfG Finsch
Hallo Finsch,
Vielen dank für die Antwort auf meine Frage bezüglich der
Dokumentation. Ist zwar viel Arbeit so viele Geräte zu prüfen
aba naja! Sicherheit geht vor
Das man auch das benutzte Messgerät identifizierbar im Protokoll aufführt hat auch seinen Sinn.
Stell dir vor, du stellst fest, dass dein Messgerät einen defekt hat und nicht richtig gemessen hat. Jetzt hast du aber 10 identische Messgeräte. Entweder musst du dann alle Prüfungen nochmals machen, oder nur diejenigen welche mit dem defekten Gerät durchgeführt wurden.
MfG Peter(TOO)