Ventilator Leistungsberechnung

Guten Tag für Nils Veith und andere,
bei der Leistungsberechnung eines Lüfters kommt es nicht nur auf die Spannung und den Strom an, sondern auch auf den Wirkungsgrad (den sog. cos phi). Der Rest der Leistung geht als Wärme verloren. Ich hoffe damit geholfen zu haben.

Guten Tag für Nils Veith und andere,
bei der Leistungsberechnung eines Lüfters kommt es nicht nur auf die Spannung und den Strom an, sondern auch auf den Wirkungsgrad (den sog. cos phi). Der Rest der Leistung geht als Wärme verloren. Ich hoffe damit geholfen zu haben.

Auch Dir einen guten Tag

Du wirfst da etwas durcheinander.

Der cos Phi ist das Verhältnis zwischen Wirkleistung und Blindleistung. Die Blindleistung geht nicht als Wärme verloren, sondern pendelt praktisch zwischen Stromerzeuger und Verbraucher hin und her. Das heißt, dass während der ersten Hälfte einer Halbwelle die Blindleistung vom Motor aufgenommen wird und während der zweiten Hälfte einer Halbwelle von diesem wieder ins Netz zurückgespeist wird. Sie geht damit nicht in den Verbrauch ein.

Allerdings setzt sich der gemessene Motorstrom aus dem Wirkstrom und dem Blindstrom zusammen, ist also höher als der Wirkstrom. Damit sind auch die Stromwärmeverluste (I²R-Verluste), die in der Motorwicklung entstehen, entsprechend höher. Diese Stromwärmeverluste sind aber nicht mit der Blindleistung gleichzusetzen.

Gruß
merimies

Der cos Phi ist das Verhältnis zwischen Wirkleistung und Blindleistung.

Korrektur:
Der cos Phi ist das Verhältnis zwischen Wirkleistung und Scheinleistung.