Verbindung Gasgerät/Warmwasserspeicher

Ich möchte eine vorhandene Vaillant-Gasheizung mit einen Warmwasserspeicher verbinden. Muss ich ein Ausdehnungsgefäß setzen, wenn ja, wo? Wo kommt die Sicherheitsgruppe hin?

Moin,
das Ausdehnungsgefäß darf nur als durchströmte Ausführung in die Leitung eingebracht werden.Es sitzt am besten zwischen Sicherheitsgruppe und Warmwasserspeicher.Die Sicherheitsgruppe ist grundsätzlich in der Kaltwasserleitung eintrittsseitig des Speichers anzuordnen.