Kann es sein, das durch die nachträgliche Isolierung (Durolan) der Luftschicht von innen und aussenmauerwerk und der dadurch erfolgten versetzung des Taupunkts nach aussen der Verblender abplatzen kann? und das nur auf der Wetterseite obwohl überall isoliert wurde.
Ich wäre sehr froh über eine schnelle und hilfreiche Antwort
Hallo,
bitte beachten Sie, eine Aussage zum genannten Vorfall kann nur vor Ort eines Gutachters qualitativ erstellt werden. Kondensat sollte bei richtiger Verarbeitung von Durloan nicht auftreten. Das Verblendmauerwerk an der Wetterseite kann durchaus durch Witterungseinflüsse beschädigt werden. Wenn zum Beispiel Feuchtigkeit in den Fugen vom Verblendmauerwerk oder in den Klinker selbst eindringt, kann es durchaus zu Frostschäden kommen. Der Klinker kann risse bekommen, die Fugen lösen sich und bröckeln vom Mauerwerk.
Gruß
Wolfgang
Guten Tag @HeinKies,
sollte der Taupunkt bei einer genauen Berechnung, mit dem exakten Aufbau, nicht mehr im massiven Mauerwerk liegen, könnte es in der Tat ein Problem geben.
Gruß aus Hagen
Dipl.-Ing. Werner Kahlki
Guten Morgen,
sicher wird der Taupunkt verlagert. Das ist auch gut so. Platzt es ab weils feucht ist durch Frosteinwirkung?
Mit freundlichen Grüssen
mauertrocken
Ja,der Verblender ist feucht und der Schaum jetzt auch.
Der Verblender ist ein gelber dänischer wasserstrich Verblender und der platzt seit Februar diesen Jahres in einer Stärke von 4-5mm teil vollflächig ab und die anderen klingen zum Teil hohl.Nur auf der Wetterseite
Hallo und guten Abend,
Ja,der Verblender ist feucht und der Schaum jetzt auch.Aber im Wohnhaus ist nichts feucht-nichts schimmellig oder ähnliches.Der Schaum ist seid 3 Jahren eingebaut.
Der Verblender ist ein gelber dänischer wasserstrich Verblender und der platzt seit Februar diesen Jahres in einer Stärke von 4-5mm teil vollflächig ab und die anderen klingen zum Teil hohl.Nur auf der Wetterseite,alle anderen Seiten sind tadellos
Guten Abend,
dem Schaum stört das nicht wenn er feuchtigkeitsunempfindlich ist - der trocknet wieder.
Oft hat in solchen Gebäuden dann schon eine neue Horizontalsperre geholfen wenn die vorhandene defekt, oder nicht vorhanden, oder eine Injektion vorhanden ist (wie immer ohne Wirkung aufs trockenen Ergebnis).
Probier mal was ordentlich gesägtes.
Mit freundlichen Grüssen
mauertrocken
Schnitt
Hallo,
in Form von Schlagregen gelangt das Wasser größtenteils über die Fugen in die Außenwandkonstruktion sowie bei einer schadhaften, maroden (verwitterten) oder mangelhaft ausgeführten Verfugung ins Verblendmauerwerk ein. Gerade zur Schlagregenseite hin (und bei geringen Dachüberständen) tritt Wasser ungewollt stark in die Wandkonstruktion ein und kann über die Kerndämmung an die Innenschalung weitergeleitet werden. Auf jedem Fall muss es von einer kompetenten Person „Gutachter Architekten/in“ ein Schadensprofil erstellt werden. Da auch gegebenenfalls Regressansprüche im schlimmsten Fall hinzugezogen werden können.
„Manche Fachfirmen“ nehmen teilweise die Häuser nur oberflächlich in Augenschein, blasen in kurzer Zeit die Hohlräume aus, kassieren ab und verschwinden wieder. In besonders negativen Fällen tauschen die Bauherren und Auftraggeber ihre bisher „hohen Energiekosten gegen „Schimmelpilz“ ein.
Auf jeden Fall ist unter anderem zu prüfen.
• Gibt es Risse in der Vorsatzschale – wenn ja, warum (Verformungen)?
• Ist eine Fugensanierung erforderlich? Sind die Fugen verwittert (Frostschäden!) oder durch Moose und Algen beeinträchtigt?
• Gibt es noch andere Arten von Undichtigkeiten in der Außenhaut?
• Sind die Mauerwerksanker rostig oder gar durchgerostet?
• Wurden die Mauerwerksanker/, binder nach oben oder nach unten gebogen?
• Sind Tropfscheiben vorhanden?
• Muss das Verblendmauerwerk komplett saniert oder abgebrochen werden?
Gruß
Wolfgang