Wieviel kWh/a verbrät ein e-Durchlauferhitzer wenn er nur für´s tägliche Duschen eingesetzt wird ? Das Gerät hat nach Aufkleber 21 kW.
Danke
Moien
Wieviel kWh/a verbrät ein e-Durchlauferhitzer wenn er nur für´s tägliche Duschen eingesetzt wird ? Das Gerät hat nach Aufkleber 21 kW.
Danke
Hallo,
Wieviel kWh/a verbrät ein e-Durchlauferhitzer wenn er nur
für´s tägliche Duschen eingesetzt wird ? Das Gerät hat nach
Aufkleber 21 kW.
das dürfte wohl von der Länge der Duschzeit abhängen sowie von der Wassertemperatur. Für den Hausgebrauch würde ich davon ausgehen, daß der DLE mit 2/3 der Maximalleistung arbeitet und dann hilft der Dreisatz weiter.
Gruß,
Christian
Hallo,
sach mal, das kannst’e nich alleine abschätzen???
Messe die Wassermenge pro Minute mit einem Litermaß.
Mulipliziere das mit Duschzeit schon haben wir die Menge.
Dichte von Wasser ist je bekanntlich ca. 1kg/Liter.
Jetzt überlegen dir die Temperaturdifferenz
Kalt: Sonner 15-16°C/Winter 8-12°C, auch mit Thermometer messbar
Warm: ca. 35-38°C oder auch messen
So, nu schauste noch nach der Wärmekap. von Wasser und der
Rest ist einfachste Rechnung, oder?.
Der Wirkungsgrad kann übrigens mit 1 angenommen werden.
Gruß Uwi
Wieviel kWh/a verbrät ein e-Durchlauferhitzer wenn er nur
für´s tägliche Duschen eingesetzt wird ? Das Gerät hat nach
Aufkleber 21 kW.
Moien
sach mal, das kannst’e nich alleine abschätzen???
Doch, aber nach meiner Schätzung geht dann der Stromzähler falsch … zu meinen Gunsten.
Jetzt überlegen dir die Temperaturdifferenz
Kalt: Sonner 15-16°C/Winter 8-12°C, auch mit Thermometer
messbar
Warm: ca. 35-38°C oder auch messen
Da liegt der Hase im Peffer: an der Mischbatterie lässt sich nur die Temperatur einstellen, nicht aber das Mischverhältniss. D.h. ich weiss nicht wieviele L durch den Erhitzer gelaufen sind.
Wenn ich jetzt annehme dass alles durch den Erhitzer gelaufen ist (grössere Menge, kleinere Temperaturdiff) muss die Stromrechnung um 25% daneben sein. Und da sind Kochen, Waschen, PC und Beleuchtung noch nicht mal mit drin.
Oder die verstehen unter kWh was anderes … (1kWh = 3,6 MJ, oder ?)
cu
Hallo,
Jetzt überlegen dir die Temperaturdifferenz
Kalt: Sonner 15-16°C/Winter 8-12°C, auch mit Thermometer
messbar
Warm: ca. 35-38°C oder auch messen…ist (grössere Menge, kleinere Temperaturdiff) muss die
Stromrechnung um 25% daneben sein. Und da sind Kochen,
Waschen, PC und Beleuchtung noch nicht mal mit drin.
Und wenn du dann einen Wirkungsgrad des Heizelementes von 60% oder weniger mit in deine Rechnung einbeziehst, dann sieht das auch wieder etwas anders aus.
Tschau
Peter
Und wenn du dann einen Wirkungsgrad des Heizelementes von 60%
oder weniger mit in deine Rechnung einbeziehst, dann sieht das
auch wieder etwas anders aus.
Wer baut Elektro-Heizelemente mit einem Wirkungsgrad von 60%?
Alles, was wesentlich unter 99% liegt ist bereits miserabel.
Und wohin geht die Verlustleistung? - 8,4kW merkt man in einem üblichen Badezimmer recht schnell…
LG
Stuffi
Hallo Auchfalls,
Und wenn du dann einen Wirkungsgrad des Heizelementes von 60%
oder weniger mit in deine Rechnung einbeziehst, dann sieht das
auch wieder etwas anders aus.
In welcher Form gibt solche grossen Verluste bei einer E-Heizung ?
Diese Energie muss ja in irgendeiner Form irgendwohin.
MfG Peter(TOO)
Hi,
wie wäre es mir alle Sicherungen raus außer die des DH und das ding mal 10 min oder ählich laufen lassen und dabei den Zähler ablesen.
gruß
axel
Hi,
wie wäre es mir alle Sicherungen raus außer die des DH und das
ding mal 10 min oder ählich laufen lassen und dabei den Zähler
ablesen.
Wenn auf dem Typenschild 21kW steht, wird das Gerät auch 21kw bzw. 24kw „verbrauchen“.
Daraus wird man aber kaum den Jahresverbrauch errechenen können, wenn man nicht die Betriebszeiten kennt.
Und wenn du dann einen Wirkungsgrad des Heizelementes von 60%
oder weniger mit in deine Rechnung einbeziehst, dann sieht das
auch wieder etwas anders aus.
Aha.
60%.
Und die anderen 40% werden als Radiowellen ins Erdreich gesendet, oder sollte ich gar übersehen haben, das ein Durchlauferhitzer beim Betrieb mit 8400W mein Bad heizt? Oder leuchtet er?
Jetzt mal im Ernst:
Den Wirkungsgrad kannst Du ruhig mit knapp 100% ansetzen, das kommt ganz gut hin. Schliesslich liegen die Heizdrähte blank im Wasser, da gibts keine Verluste.
Hi,
vielleicht sollte man mal klären ist es ein Elektronischer DH oder ein Hydraulischer DH. Es ist am einfachsten den verbrauch am zähler zu messen, wie oft und wie lange weis der nutzer wohl am besten muß dann nur noch errechnet werden. Aufgrund der unterschiedlichen funktion der verschiedenen DH und der unterschiedlichen verkalkung der heizelemente ist es am einfachsten der verbrauch wird gemessen.
mfg
axel
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Hallo,
Doch, aber nach meiner Schätzung geht dann der Stromzähler
falsch … zu meinen Gunsten.
dann nix sagen 
Jetzt überlegen dir die Temperaturdifferenz
Kalt: Sonner 15-16°C/Winter 8-12°C, auch mit Thermometer
messbar
Warm: ca. 35-38°C oder auch messen
Da liegt der Hase im Peffer: an der Mischbatterie lässt sich
nur die Temperatur einstellen, nicht aber das
Mischverhältniss. D.h. ich weiss nicht wieviele L durch den
Erhitzer gelaufen sind.
Das spielt doch erstmal keinen Rolle:
Du kannst am Kaltwasserhahn die Zulauftemp. messen
und du kannst am Mischausgang die Warmwassertemp. messen.
Die Gesamtmenge auszulitern ist auch kein Teufelswerk.
Wenn ich jetzt annehme dass alles durch den Erhitzer gelaufen
ist (grössere Menge, kleinere Temperaturdiff) muss die
Stromrechnung um 25% daneben sein.
Wieviel da nun durch den Bioler gegangen ist spielt doch gar
keine Rolle. Im Mischwasser ist genau die Energiemenge drin, die
der Menge und der Temp.-diff. entspricht !
http://www.wer-weiss-was.de/cgi-bin/forum/showarchiv…
Und da sind Kochen, Waschen, PC und Beleuchtung noch nicht
mal mit drin.
Geht’s nu plötzlich um den Gesamtverbrauch?
Und was was der PC mit Duschen zu tun ???
Oder die verstehen unter kWh was anderes … (1kWh = 3,6 MJ,
oder ?)
Worum geht’s jetzt überhapt :-?)
Gruß Uwi
Moien
Doch, aber nach meiner Schätzung geht dann der Stromzähler
falsch … zu meinen Gunsten.dann nix sagen
Das fällt aber irgendwann auf und steht ich da wie der Doofe weil ich gar nix zu meinem Verbrauch sagen kann.
Wenn ich jetzt annehme dass alles durch den Erhitzer gelaufen
ist (grössere Menge, kleinere Temperaturdiff) muss die
Stromrechnung um 25% daneben sein.Wieviel da nun durch den Bioler gegangen ist spielt doch gar
keine Rolle. Im Mischwasser ist genau die Energiemenge drin,
die der Menge und der Temp.-diff. entspricht !
Dann stimmt die Rechnung also doch.
Und da sind Kochen, Waschen, PC und Beleuchtung noch nicht
mal mit drin.Geht’s nu plötzlich um den Gesamtverbrauch?
Naja, mein Zähler wird mir den Verbrauch für Warmwasser nicht verraten, sondern nur den gesamten Verbrauch. Und der liegt halt 25% unter dem was alleine für´s Warmwasser drauf gehen sollte …
Und was was der PC mit Duschen zu tun ???
Beides verbraucht Strom und beides läuft über einen einzigen Zähler…
cu
Hallo,
Naja, mein Zähler wird mir den Verbrauch für Warmwasser nicht
verraten, sondern nur den gesamten Verbrauch. Und der liegt
halt 25% unter dem was alleine für´s Warmwasser drauf gehen
sollte …
Falls Du den Verdacht hast, daß der Zähler tatsächlich grob
falsch anzeigt (evtl. mal von jemanden maipuliert wurde)
hilft ja eigentlichnur folgende Methode:
Alle Verbraucher ausschalten/Stecker ziehen
Einen oder 2 Großverbraucher mit bekannter Leistungsaufnahme
eine Zeitlang laufen lassen (z.B. eine Stunde).
Vergleich kW x Zeit des Verrbauchers mit Anzeige des Zählers
vergleichen.
Gruß Uwi
Moien
Endresultat: der Zähler war vom Vormieter präpariert worden, der neue zählt jetzt „richtig“. Gab einen Monat freien Strom als Dank. Die hatten aber so oder so schon einen Verdacht, wäre also bei der nächsten Ablesung warscheinlich sowieso rausgekommen.
cu