Verbraucher an TN-C-S

Hallo:

(Die Frage habe ich schon gestellt…aber damals hat das Bild gefehlt)

Ein verbraucher ist an L1,L2 und N angeschlossen. Das Gehaeuse ist an PE angeschlossen. Der verbraucher is am Netz nach der Trennungsstelle von N und PE angeschlossen. Alle drei Leiter L1,L2 und N sind jeweils mit Sicherungen versehen. Was ist fuer einen Verbraucher???3-phasig, 2 phasig ??? Warum ist der N Leiter mit Sicherung versehen?

Das Bild kann man unter
http://www.pic-upload.de/view-4950950/Last-an-TNCS.j…

finden (bitte betrachtet die erste last von links)

Danke

Hallo,
ob da mal nicht dem Zeichner die Verbindung zu kurz geraten ist und
eigentlich zu L3 führen sollte???

Gruß
Werner

Hallo,
ob da mal nicht dem Zeichner die Verbindung zu kurz geraten
ist und
eigentlich zu L3 führen sollte???

was heisst hier OB? Es ist so!

Da machen wir einen unheimlichen Terz draus, nach meiner Erinnerung gleich zwei threads und das ganze ist nur ein Rebus „wo ist der Fehler im Bild?“

@mod: vielleicht sollte man den ursprünglichen Thread löschen, weil er möglicherweise verwirrend im Archiv rumgeistert? (ich kenn den Joke schon, wenn ich jetzt verlockenderweise auf*Archiv* drücke, ist mein Text weg)

MOD: Geht nicht mehr

@mod: vielleicht sollte man den ursprünglichen Thread löschen,
weil er möglicherweise verwirrend im Archiv rumgeistert? (ich
kenn den Joke schon, wenn ich jetzt verlockenderweise
auf*Archiv* drücke, ist mein Text weg)

Der Artikel ist schon im Archiv und kann nicht mehr gelöscht werden.
Ich werde aber die Verlinkung zu dem (alten) Artikel einfügen.

Gruß
Holger [MOD Tremonia]

Hallo,
ob da mal nicht dem Zeichner die Verbindung zu kurz geraten
ist und
eigentlich zu L3 führen sollte???

Alles andere halte ich auch für unwahrscheinlich, weil unzulässig.

Das Bild hat einen Fehler sonst geb ich meinen Meisterbrief zurück.