Hallo,
heute haben meine Kollegen und ich ein Problem gehabt. An einem Pumpenmeßstand ist ein Wendeschalter von Klöckner Möller kaputt gegangen. Er hat die Bezeichnung (TO-3-8401).Auf der Unterseite des Wendeschalters sind folgende Klemmenkennzeichnungen :1,3,5,7,9. An der Unterseite:2,4,6,8,10. Es sind zwar noch andere Nummern(11 und 12)aufgedruckt, diese beiden haben aber keine Klemmöglichkeit.
Werkseitig gebrückt sind:2 und 4, 6 und 8 (Oberseite); 3 und 7, 1 und 5 (unterseite).
An welchen Klemmen kommen L1, L2 und L3 an der Ein- und Ausgangsseite?
Rainer
Hallo Rainer
heute haben meine Kollegen und ich ein Problem gehabt. An
einem Pumpenmeßstand ist ein Wendeschalter von Klöckner Möller
kaputt gegangen. Er hat die Bezeichnung (TO-3-8401).Auf der
Unterseite des Wendeschalters sind folgende
Klemmenkennzeichnungen :1,3,5,7,9. An der
Unterseite:2,4,6,8,10. Es sind zwar noch andere Nummern(11 und
12)aufgedruckt, diese beiden haben aber keine Klemmöglichkeit.
Werkseitig gebrückt sind:2 und 4, 6 und 8 (Oberseite); 3 und
7, 1 und 5 (unterseite).
An welchen Klemmen kommen L1, L2 und L3 an der Ein- und
Ausgangsseite?
Hier kannst du nachschauen:
http://www.moeller.net/indu_switchgear/deutsch/moell…
MfG Peter(TOO)
Zusatz !
Hallo Peter,
erst einmal Danke für deine Antwort. Ich besitzt das Klöckner Möller Schaltungshandbuch. Ich habe auch die Zeichnung zum Anschluss des Schalters gesehen. Ich kann mir aber leider keinen Reim auf diese Zeichnung machen. Es befindet sich keine Kennzeichnung der Phasen in der Zeichnung. So wie ich die Zeichnung interpretiere: L1 an 2, L2 an 6, L3 an 9(Stromeingang).
Für den Ausgang: L1 an 5, L2 an 7, L3 an 10. Dies haben wir heute auch versucht, Folge: „Kurzschluß“.
Es wäre nett wenn Du mir bei der Interpretation des Anschlußplanes helfen könntest(falls er dir vorliegt), oder mir den Anschlußbelegung nennen könntest.
Rainer
Hallo Rainer
erst einmal Danke für deine Antwort. Ich besitzt das Klöckner
Möller Schaltungshandbuch. Ich habe auch die Zeichnung zum
Anschluss des Schalters gesehen. Ich kann mir aber leider
keinen Reim auf diese Zeichnung machen. Es befindet sich keine
Kennzeichnung der Phasen in der Zeichnung. So wie ich die
Zeichnung interpretiere: L1 an 2, L2 an 6, L3 an
9(Stromeingang).
Für den Ausgang: L1 an 5, L2 an 7, L3 an 10. Dies haben wir
heute auch versucht, Folge: „Kurzschluß“.
Es wäre nett wenn Du mir bei der Interpretation des
Anschlußplanes helfen könntest(falls er dir vorliegt), oder
mir den Anschlußbelegung nennen könntest.
Leider habe ich auch nur die Schaltung vorliegen und kein „echtes“ Exemplar hier.
So wie das gezeichnet ist handelt es sich um einen Nockenschalter mit 5 Scliess-Kontakten. Die einzelnen Schalter sind zwischen 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 und 9-10
Stellung „0“: Alle offen
Stellung „1“: Nur 1-2, 7-8 und 9-10 geschlossen
Stellung „2“: Nur 3-4, 5-6 und 9-10 geschlossen
Laut Schaltplan liegst du richtig:
(Klemmen in Klammern: durch Brücken verbunden)
Schalter in Stellung „0“
Eingänge
L1e = 2, (4)
L2e = 6, (8)
L3e = 9
Ausgänge
L1a = 5, (1)
L2a = 6, (8)
L3a = 10
Tabelle:
Bei entsprechnder Schalterstellung ist L?e mit L?a verbunden
| ----- |
- „1“ - |
„0“ |
„2“ |
| L1e |
L1a |
– |
L2a |
| L2e |
L2a |
– |
L1a |
| L3e |
L3e |
– |
L3e |
Also klingel das Ding mal durch. Vieleicht ist es ja auch defekt. Oder der Verbraucher hat irgenwo Kurzschluss!
Naja Tabellen sind nicht gerade die Starke Seite von wer-weiss-was.
MfG Peter(TOO)
Danke !
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Antwort. Der Schalter war defekt. Habe ihn umgetauscht, und nun funktioniert es.
Rainer
wwww.people.freenet.de/brunnen