Verlegung von Leitungen

Hallo
ich muss im Keller eine Netzwerkleitung und ein Antennenkabel verlegen.

Dabei muss ich auch durch Wände, die müssen ja wieder zu, wenn ein Feuer entsteht damit es nicht in andere Räume übergreift.
Darf ich die beiden Leitungen zugipsen oder müssen die im Rohr verlegt werden? Die Isolierung ist ja nicht so dick…deswegen frage ich…

mfg

Dabei muss ich auch durch Wände, die müssen ja wieder zu, wenn
ein Feuer entsteht damit es nicht in andere Räume übergreift.
Darf ich die beiden Leitungen zugipsen oder müssen die im Rohr
verlegt werden?

Im Keller (Feuchtraum) verwendet man kein Gips oder Gipshaltige Putze.
Verwende Putz- und Maurermörtel oder Hagalith f. Feuchträume.

Die Isolierung ist ja nicht so dick…deswegen frage ich…

Wenn Du es wirklich richtig machen möchtest muss Du Brandschutzmasse nehmen. http://www.google.de/search?hl=de&newwindow=1&q=bran…

Gruß
Holger

Hallo,
zunächt muss die Wand auch eine Brandschutzwand sein, nur dann müssen entsprechende Maßnahmen getroffen werden.
Im normalem EFH sind besondere Maßnahmen meist nicht erforderlich.
Für Weiteres sollten Brandschutzexperten zu Rate gezogen werden.
Gruß

  • Volker -

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hallo Fragewurm,

Eigentlich bohrt man da ein 8er oder 10er Loch.
Da muss man dann auch gar nicht zugipsen!

Brandschutz ist dann eigentlich kein Problem, da sich das Feuer nicht durch das kleine Loch fressen kann.
Das brennende Kabel bekommt zu wenig Sauerstoff durch das Loch. Zudem führt das Mauerwerk viel wärme ab, sodass das Feuer unter den Flammpunkt abgekühlt wird und von selbst erlischt. Das ist der Selbe Effekt, wie bei einem Gitter, durch welches eine Flamme auch nicht hindurch kommt.

Aber in einem Einfamilienhaus gibt es normalerweise nur eine Brandschutzmauer zu angebauten anderen Häusern.

MfG Peter(TOO)

Hallo Peter,

Hallo Fragewurm,

Eigentlich bohrt man da ein 8er oder 10er Loch.
Da muss man dann auch gar nicht zugipsen!

Brandschutz ist dann eigentlich kein Problem, da sich das
Feuer nicht durch das kleine Loch fressen kann.
Das brennende Kabel bekommt zu wenig Sauerstoff durch das
Loch. Zudem führt das Mauerwerk viel wärme ab, sodass das
Feuer unter den Flammpunkt abgekühlt wird und von selbst
erlischt. Das ist der Selbe Effekt, wie bei einem Gitter,
durch welches eine Flamme auch nicht hindurch kommt.

stimmt

Aber in einem Einfamilienhaus gibt es normalerweise nur eine
Brandschutzmauer zu angebauten anderen Häusern.

IMHO: auch dann währe ein Rauchschutz ausreichend.

MfG Peter(TOO)

Gruß - Volker -

Darf ich die beiden Leitungen zugipsen oder müssen die im Rohr
verlegt werden? Die Isolierung ist ja nicht so dick…deswegen
frage ich…

mfg

Hallo,

ein Rohr hat keinen Einfluss auf die Funktion, es ist nur sinnvoll wenn man an die Zukunft denkt. Will man später z.B. ein weiteres Kabel durchziehen, ist das mit einem Rohr, das schon da ist, ein Kinderspiel.

cu
whisper

Hallo Zusammen,

nun juckt es mich doch in den Fingern, denn so pauschal kann man die Angelegenheit mit dem vorbeugenden, baulichen Brandschutz nicht ab tun:

Brandschutz ist dann eigentlich kein Problem, da sich das
Feuer nicht durch das kleine Loch fressen kann.
Das brennende Kabel bekommt zu wenig Sauerstoff durch das
Loch. Zudem führt das Mauerwerk viel wärme ab, sodass das
Feuer unter den Flammpunkt abgekühlt wird und von selbst
erlischt. Das ist der Selbe Effekt, wie bei einem Gitter,
durch welches eine Flamme auch nicht hindurch kommt.

Wahrscheinlich wird keine Flamme durch ein kleines Loch in einer Brandwand hindurch kommen, aber, auf Grund von Wärmeleitung, kann es dennoch zu einer Brandausbreitung kommen.

Aber in einem Einfamilienhaus gibt es normalerweise nur eine
Brandschutzmauer zu angebauten anderen Häusern.

IMHO: auch dann währe ein Rauchschutz ausreichend.

Brandwände dürfen nur dann durchbrochen werden, wenn die zugelassenen Materialien verwendet werden, und im Anschluß ein geeignete Kabelschottung installiert wird.

Auch wenn das oben geschriebene vielleicht etwas „klugscheisserisch“ klingt, sind es doch häufig Kleinigkeiten, auf die man bei der Durchführung der Arbeiten achten kann, und somit Problemen/ Gefahren aus dem Wege gehen kann.

Gruß grisu