Hallo,
vor kurzem war der Heizungsfachmann hier und hat unsere Viessmann Ölheizung umgestellt:
Vorherige Einstellung der Heizkurve war:
Tagtemperatur (Sonnensymbol) war auf Null (N)
Nachttemperatur (Mondsymbol) war auf -3
Neigung war 1,4
Niveau war 15
Die neue Einstellung vom Fachmann:
Tagtemperatur hoch auf 2
Nachttemperatur hoch auf Null (N)
Neigung etwas hoch auf 1,6
Niveau runter auf 9
Wie wirken sich die Umstellungen auf die Heizung bzw. unsere Heizkörper/Raumtemperatur aus?
Hallo,
Tagtemperatur wird wärmer
Nachttemperatur wird auch wärmer
Bei Einstellung 1,6 hat man ca.60° im Vorlauf bei 0° Aussentemperatur
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Hallo,
vor kurzem war der Heizungsfachmann hier und hat unsere
Viessmann Ölheizung umgestellt:
Vorherige Einstellung der Heizkurve war:
Tagtemperatur (Sonnensymbol) war auf Null (N)
Nachttemperatur (Mondsymbol) war auf -3
Neigung war 1,4
Niveau war 15
Die neue Einstellung vom Fachmann:
Tagtemperatur hoch auf 2
Nachttemperatur hoch auf Null (N)
Neigung etwas hoch auf 1,6
Niveau runter auf 9
Wie wirken sich die Umstellungen auf die Heizung bzw. unsere
Heizkörper/Raumtemperatur aus?
Hier, http://www.viessmann.de/web/germany/tdis_endv.nsf/a8…
auf Seite 15/16 findest du Infos über die Einstellung der Heizkennlinien.
Viele Grüße
Markus