Viessmann Vitodens 200

Der Kaminkehrer hat beim Messen der Anlage einen sehr hohen CO Gehalt festgestellt so hoch, das das Messgerät,ein Testo Abgasmessgerät abgeschaltet hat.

Woran kann das liegen, und was ist dagegen zu tun.

Ich bitte um Hilfe.
Danke im voraus

Da wir hier von einem Gas - Heizgerät reden, machst du daran gar nichts, weil du das nicht darfst, und ohne zu wissen was du da machst und die richtigen Messgeräte, um den Brenner nach dem Reinigen einzustellen, kommst du eh nicht auf einen grünen Zweig. Arbeiten an Gasanlagen ohne entsprechende Ausbildung sind LEBENSGEFÄHRLICH! Es könnte zu einer Explosion oder zu noch mehr CO - Bildung kommen, und as ist ja bekanntlich hochgiftig. Also, tu dir und deinen Kindern und den Nachbarn den Gefallen, und ruf jemanden, der sich mit sowas auskennt. Ich hoffe auch nicht, daß irgend so ein … hier wieder halbgare Tipps verteilt, wenn´s um sowas geht. Da hört der Spass auf.
P.S.: Lies mal den Vertrag mit deinem Gasversorger durch, da steht drinn, was du selber an deiner Gasanlage machen darfst ( um das ganze abzukürzen: nichts)