Hallo zusammen,
ich habe eine 3 Jahre alte Heizungsanlage Viessmann vitoladens 300. Seit 2 Wochen funktioniert sie nicht mehr. Nach dem Einschalten geht sie sofort auf Störung, d.h. kein warmes Wasser mehr. Bis jetzt wurde sie 3x überprüft, ohne Erfolg. Kaum ist der Techniker weg, das gleiche Spiel wieder. Hatte vielleicht jemand das gleiche Problem und kann mir einen Tipp geben??
Vielen lieben Dank.
Hallo Schorsch2!
Ein Öl-Brennwertgerät also. Auf jeden Fall muß der Kondensatsyphon frei sein. Desweiteren kommt eine defekte Flamm-Überwachung, eine falsche Düsenbestückung, Verschmutztes Ölpumpensieb, verschmutzte Ölleitung samt Vorfilter,verschlissene Zünd-Elektroden, falsche Brenner-Einstellung usw. usw. in Frage.Aber diese Punkte hat der Techniker vermutlich schon alle überprüft. Wenn er das nächste mal kommt, sollte er sich mit der Viessmann-Service-Hotline in Verbindung setzen und mit dem Mitarbeiter dort telefonisch alle Möglichkeiten durchgehen. Diese Leute sind sehr kompetent und können oft mit guten Ferndiagnosen helfen.
WEnn alle Stränge reissen, muß ein Techniker von Viessmann direkt kommen. Das kostet natürlich etwas, aber der wird dann mit ziemlicher Sicherheit den Fehler finden u. beheben.
Gruß Walter
Hallo Walter,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Es sind schon einige Teile gewechselt worden. Die Anlage wurde auch jedes Jahr gewartet und gereinigt.
Gruß Schorsch2
Hallo
Es könnte auch etwas mit der Ölversorgung nicht funktionieren. Grad im Sommer wenn die Heizung nur für die Brauchwasserbereitung anspringt, hat sie in der Zwischenzeit längere Stillstnadszeiten und dabei kann es passieren das das Öl aus der Ölleitung in den Tank zurückläuft und beim nächsten Start kommt kein Öl sondern Luft und da keine Flamme ensteht schaltet das Gerät auf Störung.
Aber es gibt da viele Punkte die überprüft werden müssen; einige davon wurden ja schon erwähnt. Aber die sollte auch der Kd-Techniker wissen und überprüfen.
MfG
Nelsont