Dann schaltet doch ganz aus, am Hauptschalter des Gerätes, wenn Du keinen Frostschäden befürchten musst. Oder willst Du das Warmwasser im Speicher (wenn vorh.) über Nacht warm halten ?
Sonst schaltet sich das Gerät m.E. nach bei +3 Grad Außentemperatur ein und heizt auf ein Minimum hoch, es soll ja Kessel und Leitungen schützen.
Es gibt eine Service-Einstellung, die in der Service-Anleitung für den Monteur beschrieben ist. Da sollte so etwas mit der Pumpe sein. Eine Art „Frostschutz für Arme“ nur durch Pumpenlauf.
Vielleicht war das eingestellt und beim letzten Service verstellt worden.
MfG
duck313