Volumen Druckausgleichsbehälter ermitteln?

Hallo!

Ich bin gerade beim Heizungsbauen für meine Werkstatt.

Ein passendes Ausdehnungsgefäss muss ich noch kaufen.

Ich habe ca. 100 m Rohr verlegt, davon die Hälfte 22 Cu, und die die anderen 50 m sind 28mm Stahlrohr und 28 mm Cu.
Es sind 4 (kleine) Lufterhitzer eingebaut, 1 Plattenheizkörper.
Dann hab ich mir noch eine hydr. Weiche / Pufferkessel mit 35 Litern gebaut,
Im Wärmeerzeuger ist nicht viel Wasser drin, 10 L vielleicht.

Der Höhenunterschied zwischen der höchsten und tiefsten Stelle ist etwa 3 m.
Die Vorlauftemperatur wird wg. den Lufterhitzern so ca. 90° betragen müssen.
Wenn noch mehr Daten gebraucht werden, werde ich die schnell schreiben.

Mich würde nicht nur irgendeine Zahl interessieren, also 35 Liter,
sondern auch, wie man das berechnet. Nur rein aus Interesse, um das zu verstehen.

Danke,
Grüße, Steffen!

Servus

Hier kannste mal etwas mit Zahlen jonglieren:
http://www.bosy-online.de/hydraulischer_Abgleich/Aus…

Aber aus dem Bauch heraus würde ich auch auf 25-35 Liter tippen, denn so viel Anlagenvolumen ist ja nicht vorhanden, ist aber auch abhängig von der Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf.

Gruß
Nelsont

Hallo!

Danke sehr für die kompetente Antwort und den guten Link.
Ich habe mir das mal in Ruhe durchgerechnet,
mit 35 Liter und 1 bar Vordruck habe ich da noch reichlich Sicherheit.
Ich muss die Anlage auch mit Frostschutzmittel befüllen, kann ja sein, dass das etwas mehr Ausdehnung hat,
aber mit den 35 Litern liege ich auf jedem Fall im grünen Bereich.

Danke und *,
Grüße, Steffen!