Vordruck Ausdehnungsgefäß

Hallo zusammen,

das Ausdehnungsgefäß meiner Heizung hat seinen Vordruck verloren.
bevor ich das Ausdehnungsgefäß austauschen lasse, möchte ich vorher gern überprüfen, ob es überhaupt kaputt ist.
Dazu möchte ich den Druck überprüfen und ggf. die Membran wieder auf den nötigen Druck bringen.
Das kann man doch sicher selber machen, oder?
Kann man dazu eine beliebige Fußluftpumpe mit Manometer verwenden?
Gruß
Dirk

Hallo Dirk,

Es gibt speziellen Gefäßfüller für Ausdehnungsgefäße, Stickstoffgemisch. Normale Luft ist nicht zu empfehlen wegen dem Wassergehalt —> Rost. Das Gefäß kannst du nur drucklos überprüfen ansonsten hast du nur den Heizungsdruck gemessen.
Wenn du gegen das Gefäß schlägst und es klingt dumpf (voll Wasser)…, wenn am Ventil nur noch Wasser kommt…, wenn das Teil 15 Jahre alt ist… kannst du dir alle Überprüfungen sparen.
Ausdehnungsgefäße sind Verschleißteile, oder fährst du mir 10 Jahre alten Autoreifen?

Gruß Hertha

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hallo Dirk,

Es gibt speziellen Gefäßfüller für Ausdehnungsgefäße,
Stickstoffgemisch. Normale Luft ist nicht zu empfehlen wegen
dem Wassergehalt —> Rost.

Nee nee Herr Kollege,

man nimmt Stickstoff weil die Stickstoffmoleküle größer sind wie die Sauerstoffmoleküle und deshalb bleibt der Druck länger im Gefäß.

Hallo Hertha,

erstmal Danke für die Antwort.

Das Gefäß ist 3 Jahre alt.
Wenn man das Ventil öffnet, kommt nichts - kein Wasser, keine Luft.
Daraus schließe ich, dass das Heizungswasser die Luft herausgedrückt hat, entweder weil die Membran porös ist (nach 3 Jahren?), weil das Ventil kaputt ist, oder weil „jemand“ bei der Wartung die Luft herausgelassen hat.
Ich habe mal gelesen, dass die Prüfung des Vordrucks zu den üblichen Wartungsarbeiten gehört. Mein Heizungsmonteur sagte, das wäre nicht so. Ihm war auch nicht aufgefallen, dass der Druck der Anlage beim Aufheizen sehr stark ansteigt und dann langsam wieder sehr stark abfällt.
Um es kurz zu machen: Ich habe im Moment nicht das allergrößte Vertrauen in meinen Heizungsmonteur.

Um zu vermeiden, dass ich ein neues Ausdehnungsgefäß bezahle, nur weil „jemand“ vorher die Luft herausgelassen hat, möchte ich das selbst überprüfen (schließlich möchte ich auch niemanden ungerechtigterweise beschuldigen).

Wenn ich dabei feststelle, dass die Luft immer wieder entweicht, würde ich ein neues Ausdehnungsgefäß installieren lassen.

Bleibt die Frage, ob man die Überprüfung selbst durchführen kann.

Gruß
Dirk

Hallo Hertha,

Hallo

erstmal Danke für die Antwort.

Das Gefäß ist 3 Jahre alt.
Wenn man das Ventil öffnet, kommt nichts - kein Wasser, keine
Luft.

Drei Jahre ist für eine Membran noch kein Alter. Also Alterbedingter Verschleiss ist aussen vor.
Währe die Membran porös oder undicht, kämme Wasser aus dem Füllventil, wenn du darauf drückst.
Ich tippe mal daß, das Füllventil undicht war oder ist.

Daraus schließe ich, dass das Heizungswasser die Luft
herausgedrückt hat, entweder weil die Membran porös ist (nach
3 Jahren?), weil das Ventil kaputt ist, oder weil „jemand“ bei
der Wartung die Luft herausgelassen hat.
Ich habe mal gelesen, dass die Prüfung des Vordrucks zu den
üblichen Wartungsarbeiten gehört. Mein Heizungsmonteur sagte,
das wäre nicht so. Ihm war auch nicht aufgefallen, dass der
Druck der Anlage beim Aufheizen sehr stark ansteigt und dann
langsam wieder sehr stark abfällt.

tja, da fehlen mir auch die Worte

Um es kurz zu machen: Ich habe im Moment nicht das allergrößte
Vertrauen in meinen Heizungsmonteur.

ich hätte da auch meine Zweifel

Um zu vermeiden, dass ich ein neues Ausdehnungsgefäß bezahle,
nur weil „jemand“ vorher die Luft herausgelassen hat, möchte
ich das selbst überprüfen (schließlich möchte ich auch
niemanden ungerechtigterweise beschuldigen).

Mach es einfach so wie du es schon beschrieben hast:
Anlagendruck auf null absenken, einfache Luftpumpe für Autoventile (Fußpumpe tuts) anschließen und während des pumpens die Entleerung GEÖFFNET LASSEN!
Vordruck auf ca. 1,5 bar bringen. Heizungsanlage auf normalen Betriebsdruck füllen und entlüften.
Danach einfach etwas Spucke auf das Füllventil des ADG (wie beim Fahrrad) und damit prüfen ob das Ventil richtig schließt.

Wenn das Ventil undicht sein sollte, gibts Ersatzeinsätze beim Mopedhändler für wenig Geld.

Wenn ich dabei feststelle, dass die Luft immer wieder
entweicht, würde ich ein neues Ausdehnungsgefäß installieren
lassen.

Bleibt die Frage, ob man die Überprüfung selbst durchführen
kann.

Klar Dirk, kannste nicht viel falsch machen

Gruß
Dirk

Hallo,
vielen Dank.
Ich werde es mal so versuchen.
Gruß
Dirk

hallo zusammen,dirk hatt da recht umgebungsluft hat 76,sowiso% stickstoff, heisst kein sauerstoff, keine feuchtigkeit(wasser=rost) grössere moleküle haut nicht so schnell ab.mfg jose manuel

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]