Vorlaufmischer dimensionieren

Liebe ExpertInnen,

ein 1/2"-Handmischer für die Fußbodenheizung, 30 Jahre alt, hat einen Verstellwinkel von etwa 90°, davon sind bestenfalls 2° sinnvoll nutzbar. Das sieht dann so aus, dass die Vorlauftemperatur 15°C beträgt, ich den Mischer antippe anhauche und die Temperatur auf 45°C steigt. Ich stehe vor einem Rätsel.

Die Frage nach der Dimensionierung klingt vielleicht bescheuert, da ich aber fast das gleiche Symptom am Mischer für die Heizung habe (2"-Rohr, Winkel 5°, Temperatursprung um 30°C), würde ich gerne wissen, wie solche Mischer berechnet werden. Wer weiß was?

Gruß Ralf

Hallo !

Also da fällt mir zuerst die möglicherweise zu hohe Pumpenleistung in dem Fußboden-Kreis bzw. dem restlichen Heizkreis(Heizkörper) ein.

Oder der Ventilkegel mit dem Durchlaß ist lose und verstellt sich unproportional zum Handhebel. Kleine Bewegung am Hebel läßt das Ventil bereits voll öffnen.

MfG
duck313

Moin, duck131,

dann werde ich das Ding im Frühjahr mal zerlegen.

Dank & Gruß