Vorraussetzung für Einbau einer Gastherme

Innerhalb von 9 Monaten wurden bei der Abgasmessung unserer Therme zweimal lebensbedrohliche Kohlenmonoxidwerte festgestellt.Der Schornsteinfeger
ist der Meinung, dass die benötigte Raumluft, die gleichzeitig als Verbrennungsluft genutzt wird, nicht ausreicht.Ebenso bemängelt er die Installation über der Badewanne, da die Therme unten offen ist.

Naja für immer in der Badwanne einschlafen das muß wirklich nicht sein :frowning:
Und was hat der Schoni gesagt, muss die Therme versetzt werden oder gibt es Möglichkeiten über Rohre oder Gitter genug Frischluft zuzuführen?

Der Schornsteinfeger sagt, die Therme muß aus dem Bad raus, andere Möglichkeiten bestehen nicht. Was ich nicht verstehe, den Einbau muß doch jemand genehmigt haben, oder ist das nicht notwendig?

Hallo

Innerhalb von 9 Monaten wurden bei der Abgasmessung unserer
Therme zweimal lebensbedrohliche Kohlenmonoxidwerte
festgestellt.Der Schornsteinfeger
ist der Meinung, dass die benötigte Raumluft, die gleichzeitig
als Verbrennungsluft genutzt wird, nicht ausreicht.

Reicht das noch nicht, zweimal zuviel CO zu messen? Was willst du noch? Hoffentlich legt er die Therme still bevor jemand in der Wohnung erstickt!

Ebenso
bemängelt er die Installation über der Badewanne, da die
Therme unten offen ist.

Das könnte die elektrische Sicherheit betreffen, da elektrische Geräte nur unter bestimmten Bedingungen über einer Wanne installiert sein dürfen.

Hans