Vorschrift Kabelquerschnitt bei Pendelleuchten

Hallo,
Wie schwer darf Leuchte plus Kabel sein?Ich denke es gibt da eine Norm o.ä.?Gibt es Sonder-Kabel mit internem Edelstahldraht o.ä.?Freue mich über hilfreiche Links und Info

Vielen Dank
MR

Hallo!

wenn man sie „nur“ an der Leitung abhängen will,geht das sowieso nur bis zu einem Gesamtgewicht von m.E. 2 kg über „normale“ PVC-Leitungen etwa H05… mit besser 1,0 mm² Querschnitt mind.

Leitung muss aber am Mantel abgefangen sein,also unten und oben geklemmt bzw. oben meist mit Zugentlasungsklemmer zum Einhaken in Deckenhaken versehen sein. Adern müssen vom Zug enlastet sein.

Ist die Pendelleuchte schwerer oder wird evtl. sogar mal bewegt oder auch unabsichtlich angestossen(im gewerblichen Bereich,Werkstatt z.B.),dann muss es Draht- oder Kettenabhängung zusätzlich haben.
Die trägt dann das Gewicht allein, Leitung ist mit etwas Überlänge dort angebracht(Kabelbinder etwa).

Es gibt Spezialleitungen,die eine Tragader unter dem Leitungsmantel haben. Diese Ader, meist ein dünnes Stahlseil, dient der Zugentlastung und trägt allein das Leuchtengewicht,dazu muss es entsprechen länger sein als die Adern und sicher befestigt sein.
Das ist z.B. die Leitung mit der Bezeichnung LiYY-K oder diese hier
http://www.helektra.de/static/pdf_typ/h05v2v2d3-f.pdf

Auch die beiden haben eine Höchstlast(250 N, also ca. 25 kg, Abzug 50 % Reserve = ca. 10-12 kg Leuchtengewicht mit Leitung), braucht man mehr, dann eben extra Ketten oder Seile.

MfG
duck313