Vorschrift PE länger lassen?

Hi!
Gibt es eine Vorschrift, die besagt, dass man den Schutzleiter bei z.B. einem Schuko-Stecker länger lassen muss, damit dieser bei defekter Zugentlastung zuletzt abreißt?
Gruß
Tobias

Hi!

Hi!

Gibt es eine Vorschrift, die besagt, dass man den Schutzleiter
bei z.B. einem Schuko-Stecker länger lassen muss, damit dieser
bei defekter Zugentlastung zuletzt abreißt?

Es gibt eine solche Vorschrift, aber ich bin schon zu lange aus dem Job raus, darum kann ich Dir nicht sagen, wo sie steht.

Die Vorschrift besagt allerdings nur, daß der Anschluß eines beweglichen Kabels so ausgeführt werden muß, daß bei zu großer Zugbelastung der Schutzleiter mit Sicherheit zuletzt abreißt. Die meisten Schukostecker sind deshalb so ausgeführt, daß die Klemmstelle für den Schutzleiter einen deutlich geringeren Abstand zur Zugentlastung hat als die Klemmstellen der stromführenden Leiter. Dadurch können die drei Adern des Kabels auf gleiche Länge gebracht werden, was die Konfektionierung eines Anschlusses stark vereinfacht.

Im Zusammenhang mit dieser Vorschrift steht im Übrigrn die Vorschrift, daß die Steckkontakte für Schutzleiter voreilend sein müssen, das heißt, sie müssen sich beim Einstecken zuerst schließen und beim Ausstecken zuletzt öffnen.

Gruß
Tobias

Gruß
Merimies

… Schutzleiter … länger lassen …

Zitat:
7.2.4.2 Für BETRIEBSMITTEL, die über Stecker angeschlossen werden, müssen Vorkehrungen getroffen werden, dass der SCHUTZLEITER im Verbindungskabel im Falle eines Fehlers der Zugentlastung als letzter unterbrochen wird.

Quelle:
VDE 0140-1:2001
= DIN EN 61140:2001
= deutsche Übersetzung der Internationalen Norm IEC 61140:2001

Gruß Bernhard

Hi Bernhard!
Vielen Dank für deine Antwort!
Gruß
Tobias

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Es gibt sie, wie bereits geschrieben. Anwendung nur bei Uraltsteckern.

Schau dir mal die Anschlußschrauben an. Sie sind versetzt. Der PEN-Anschluß ist nach hinten versetzt.
Wenn alle Adern gleich lang sind ist diese Vorschrift erfüllt.
Der PEN darf also nicht gekürzt werden
Gruß Werner

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]