Hallo Grünfink,
ich habe einen Kaminofen aufstellen lassen. Das Abgasrohr
(Ofenrohr mit 90 Grad Winkel und Reinigungsklappe)) befindet
sich von aussen gemessen 20 cm von einem Fachwerkholzbalken
entfernt. Hier wird der Mindestabstand zu brennbaren
Gegenständen von 40 cm nicht eingehalten. Wie kann ich hier
Abhilfe schaffen, damit ich vorschriftsmäßig handele ?
Technisch kann man ein Blech, evtl. auch mehrere, mit einigen cm Abstand vor den Balken montieren. Blankes Blech reflektiert dann einen Teil der IR-Strahlung, wird selbst aber auch noch warm. Diese Wärme wird dann durch die Hinterlüftung abgeführt.
Eine andere Möglichkeit wäre noch, das Rohr oder den Balken entsprechend zu isolieren. (normalerweise mit einem Mantelrohr und Mineralwolle).
https://www.google.ch/search?q=ofenrohr+isolieren&bi…
Aber, wie schon geschrieben wurde, musst du den Schorni überzeugen, sonst macht der nicht mit!
MfG Peter(TOO)