Wärmemengenzähler richtig dimensionieren

Hallo zusammen,
ich muss zwei Wohnungen mit Wärmemengenzählern ausstatten allerdings blicke ich bei deren Dimensionierung nicht durch :frowning:

Es soll ein Hauptzähler für die gesamte Anlage eingebaut werden und ein „Zwischenzähler“ für die kleinere Wohnung.

Wohnung 1:
120m²
Heizung Nennleistung bei Auslegungstemperatur: 10,7kw
Spreizung bei Nennleistung:15K
Durchfluss pro Stunde: 613 l/h (–> ist das Richtig???)

Wohnung 2 (Nebenzähler):
68m²
Nennleistung bei Auslegungstemperatur: 6,4kw
Spreizung bei Nennleistung: 15K
Durchfluss: 366 l/h (–> ist das Richtig???)

Macht dann für die gesamte Anlage (Hauptzähler):
Nennleistung: 17,1kw
Durchfluss: 979 l/h

Könnte mir jemand sagen wie ich die Zähler dimensionieren muss (Q) ?
Wie gesagt, ein Zähler für die komplette Anlage und ein Zähler für die kleinere Wohnung.

Hallo

Volumenstrom bzw. Massenstrom haste ja schon richtig ausgerechnet.

Brauchst dann zwei Zähler QN 1,5 und gut ist.
Kannst natürlich auch zur Reduzierung des Widerstandes den für die Gesamtmenge in 2,5 Ausführung nehmen und für die eine WOhnung dann den 1,5.
1,5 ist eine Standardgröße, genau passend auf den benötigten Wert gibt´s leider nicht; die Angaben sind halt nur die Maxwerte die bewältigt/erfasst werden könne.

Aber trotzdem unter Vorbehalt das ganze, kenne die Anlage nicht und hab mich mal auf die angegeben Werte berufen.

Gruß
Nelsont

Danke für das Feedback.
Was spricht dagegen beim Nebenzähler einen QN 0,6 zu nehmen?

Leidet die Genauigkeit wenn man als Haubtzähler einen QN 2,5 anstatt eines QN 1,5 nimmt?