Hallo Patrick,
ich gehe einmal davon aus, dass auch Du eine Fußbodenheizung hast. Den hydraulischen Abgelich machst Du an den ventilen der Heizkreisverteiler. Grundsätzlich gilt je größe die Ventilöffnung um so wärmer der Raum.
Der Hydraulische Abgleich muss bei kaltem Wetter (Außentemp. unter 5 Grad) und ohne Sonnenschein durchgeführt werden.
Man fängt bei einem Raum oben im Gebäude mit dem höchsten Wärmebedarf an (z. B. Badezimmer). Dieses Ventil ganz öffnen (alle anderen Ventile nur halb öffnen) und Heizkurven solange anpassen bis die Wunschtemperatur in diesem Raum erreicht ist. Dann die anderen Ventile optimieren. Der Prozess ist aufwendig lohnt sich aber
Einfach mal zu diesem Thema googlen oder im Forum Haustechnikdialog vorbeischauen.
Ich habe auch nur einen Außenfühler und steuer die Temperatur nur über die Heizkurve. Ob die Wärmepumpe Vor- oder Rücklaufbesteuert ist, ist beim hydraulischen Abgleich grundsätzlich egal!
Noch ein Vorteil des Hydraulischen Abgleichs ist, dass die FBH ständig warm ist, da die Ventile dauerhaft geöffnet sind. Auch die Vorlauftemperatur kann dadurch reduziert werden. Der Aufwand lohnt sich also doppelt 
Gruß, Sven