Wärmepumpen-Steuerung Viessmann CD50

Liebe/-r Experte/-in,

Zuhause habe ich eine VITOCAL300 mit CD50 Steuerung.
Für die Regelung ist nur ein Aussenfühler zuständig! Also keine Raumfühler!
Gibt es eine Möglichkeit mittels dieser Steuerung eine
gezielte Regelung in einzelnen Räumen zu schaffen?
Ebenfalls ist es möglich von extern auf die Steuerung Einfluss zu nehmen?
Also von einer Haussteuerung die ganze Heizung zu steuern.

Allenfalls eine neue Steuerung? Möglich?

Sorry, für die Fragen, aber ich bin Laie :smile:
Bin gerne bereit weiter Auskunft zu geben.

Danke für Deine Antwort.

Patrick

Hallo

Da es sich um eine Wärmepumpe handelt, gehe ichdavon aus das als Heizsystem eine Fussbodenheizung installiert ist.
Eine raumweise Regelung ist möglich und auch energiesparend. Dies ist mit Hilfe von Raumthermostaten und Stellantrieben auf dem Heizkreisverteiler möglich.
Sind keine vorhanden ist es ratsam welche nachzuinstallieren. Es ibt auch Varianten die funkgesteuert sind. Sind in der Anschaffung zwar etwas teurer, aber normal Raumthermostat benötigen eine Zuleitung und ein Ansteuerung des Stellantribes; also Stemmarbeiten und Kabelverlegung. Muss man wissen was einem da am wichtigsten ist oder auf was man die Priorität legt.
Die Steuerung der Wärmepumpe kann nur die Vorlauftemp. in Abgleich mit der Außentemp. und der eingestellten Heizkurve steuern, aber raumweise kann sie nicht arbeiten.

Gruß
Nelsont

Hallo Nelsont

Danke für Deine Antwort.

Da es sich um eine Wärmepumpe handelt, gehe ichdavon aus das
als Heizsystem eine Fussbodenheizung installiert ist.

Korrekt.

Die Steuerung der Wärmepumpe kann nur die Vorlauftemp. in
Abgleich mit der Außentemp. und der eingestellten Heizkurve
steuern, aber raumweise kann sie nicht arbeiten.

Die Steuerung mit den Ventilen in abh. der Raumtemp. könnte ich mittels Haussteueurng noch selbst machen.
Jedoch will ich natürlich auch Einschaltzeiten der WP dadurch reduzieren wollen. Was ja so nicht möglich ist.

Gibt es die Möglichkeit die Steueurng zu ersetzen oder ist diese so komplex mit der WP verbunden?

Danke
Pat

hallo,
kann ich nicht sagen, sorry
mfg - manfred

Lieber Patrick,

die CD 50 von Viessmann kenne ich nicht, aber man kann an ihr sicherlich die Steilheit der VL Temp.einstellen, wenn sie sie nicht sogar selbstständig „lernt“. Steilheit heisst das Verhältnis der Aussentemp zur VL Temp.
Dann kann man noch eine Einzelraumregelung mit einem Thermostat für jeden Raum und die dazugehörigen Stellmotoren auf dem Heizkreisverteiler einbauen.
Die Thermostate ihrerseits steuern die Heizungs Umwälzpumpe an (sollte eine elektronisch geregelte U. sein) .
Die WP hält den Pufferspeicher ( den gibts doch, oder ?) auf der nötigen Temperatur. Das ist alles.
Wenn Du noch Fragen hast, melde Dich gerne !

m.f.G.
Rolf

Hallo Patrick,

leider kenne ich die Viessmann-Steuerung nicht, kann also nichts direkt dazu sagen.

Eine Einzelraumsteuerung ist auch über den (Wasser-)Durchfluss in den einzelnen Heizkreisen möglich. Ich habe meine komplette Fußbodenheizung so eingesetllt (ohne Raumthermostate) --> Stichwort „Hydraulischer Abgleich“.

Ich fahre für alle Räume die gleichen Vorlauftemperaturen (Rücklauftemperatursteuerung). Der Durchfluss regelt dann die Raumtemperatur.

Ich hoffe Dir hilft das weiter,

Gruß, Sven

Hallo Rolf

Danke für Deine Antwort.

die CD 50 von Viessmann kenne ich nicht, aber man :kann an ihr
sicherlich die Steilheit der VL Temp.einstellen,

Dies kann ich einstellen, korrekt.

Dann kann man noch eine Einzelraumregelung mit einem
Thermostat für jeden Raum und die dazugehörigen Stellmotoren
auf dem Heizkreisverteiler einbauen.

Das ist eventuell meine Idee. Somit habe ich dann eine Einzelraum-Steuerung.

Die Thermostate ihrerseits steuern die Heizungs Umwälzpumpe an
(sollte eine elektronisch geregelte U. sein) .

Ich nehme an sie ist elektr. geregelt. Weiss es, als Laie, jedoch nicht genau.

Die WP hält den Pufferspeicher ( den gibts doch, oder ?)

Nein, ich habe keinen Pufferspeicher!

Danke Dir für Deine Hilfe.

Pat

Hallo Sven

Danke für Deine Antwort.

Eine Einzelraumsteuerung ist auch über den (Wasser-)Durchfluss
in den einzelnen Heizkreisen möglich. Ich habe meine komplette
Fußbodenheizung so eingesetllt (ohne Raumthermostate) -->
Stichwort „Hydraulischer Abgleich“.

Ich fahre für alle Räume die gleichen Vorlauftemperaturen
(Rücklauftemperatursteuerung). Der Durchfluss regelt dann die
Raumtemperatur.

Ich weiss nicht ob bei mir auch der „Hydraulischer Abgleich“ aktiv ist.

Ich habe nur einen Aussenfühler an meiner Anlage. Die Temperatur-Regelung kann ich nur an den Ventilen des Verteilers einstellen. Die WP stellt ,anhand der Heizkruve und Aussen-Temp, Ein und Aus.
Ich weiss nicht ob bei mir der Rücklauf gemessen wird.

Kann dies sein?

Gruss
Patrick

Hallo Patrick,
leider komme ich erst jetzt dazu Dir zu schreiben.
Die Wärmepumpen im Handel werden alle nur nach der Aussentemperatur gesteuert.
An der Steuerung kann man nur die Heizkurve einstellen. Das kann aber nie genau genug sein. Ich baue auch Wärmepumpen. Diese werden über einen normalen PC gesteuert. Die Software dazu ist von mir geschrieben. Dort wird die Aussentemperatur und die wichtigsten Inerntemperaturen erfasst. Danach werden die Ventile der Heizkreise gestreuert und die Wärmepumpe selber auch. Ausserdem werden alle Daten gespeichert und können zur Auswertung abgerufen werden. Auch über Fernwartung.
Bei Dir könnte man eine Steuerung ectra nachrüsten, die unabhängig von der Wärmepumpensteuerung arbeitet. Mit der Steuerung könnte man nach der geforderten Innentemperatur die Thermostatventile oder Verteilerventile ansteuern.
Es gibt ja auch diese elektronischen Steuerungen, die man an jeden Heizkörper einzeln anbringen kann.
Bei Fussbodenheizung geht das aber nicht. Da müssten die einzelnen Kreise separat angesteuert werden. ( wie schon oben erwähnt )
Ich hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen.
Wenn Du noch Fragen hast, kein Problem.
Gruss Gert

Hallo Patrick,

ich gehe einmal davon aus, dass auch Du eine Fußbodenheizung hast. Den hydraulischen Abgelich machst Du an den ventilen der Heizkreisverteiler. Grundsätzlich gilt je größe die Ventilöffnung um so wärmer der Raum.

Der Hydraulische Abgleich muss bei kaltem Wetter (Außentemp. unter 5 Grad) und ohne Sonnenschein durchgeführt werden.

Man fängt bei einem Raum oben im Gebäude mit dem höchsten Wärmebedarf an (z. B. Badezimmer). Dieses Ventil ganz öffnen (alle anderen Ventile nur halb öffnen) und Heizkurven solange anpassen bis die Wunschtemperatur in diesem Raum erreicht ist. Dann die anderen Ventile optimieren. Der Prozess ist aufwendig lohnt sich aber :wink: Einfach mal zu diesem Thema googlen oder im Forum Haustechnikdialog vorbeischauen.

Ich habe auch nur einen Außenfühler und steuer die Temperatur nur über die Heizkurve. Ob die Wärmepumpe Vor- oder Rücklaufbesteuert ist, ist beim hydraulischen Abgleich grundsätzlich egal!

Noch ein Vorteil des Hydraulischen Abgleichs ist, dass die FBH ständig warm ist, da die Ventile dauerhaft geöffnet sind. Auch die Vorlauftemperatur kann dadurch reduziert werden. Der Aufwand lohnt sich also doppelt :wink:

Gruß, Sven

Hallo Rolf

Danke für Deine Antwort.

die CD 50 von Viessmann kenne ich nicht, aber man :kann an ihr
sicherlich die Steilheit der VL Temp.einstellen,

Dies kann ich einstellen, korrekt.

Dann kann man noch eine Einzelraumregelung mit einem
Thermostat für jeden Raum und die dazugehörigen Stellmotoren
auf dem Heizkreisverteiler einbauen.

Das ist eventuell meine Idee. Somit habe ich dann eine
Einzelraum-Steuerung.

Die Thermostate ihrerseits steuern die Heizungs Umwälzpumpe an
(sollte eine elektronisch geregelte U. sein) .

Ich nehme an sie ist elektr. geregelt. Weiss es, als Laie,
jedoch nicht genau.

|||Auf der Pumpe steht eine Typenbezeichnung und damit schaust Du imm
Internet nach…

Die WP hält den Pufferspeicher ( den gibts doch, oder ?)

Nein, ich habe keinen Pufferspeicher!

|||Manchmal ist der in die WP integriert.Auf alle Fälle muss gesichert
seinndass auch bei etlichen geschlossenen Heizkreisen noch genügend
Wasser durch die WP fliesst sonst stellt sie ab.
Gruss Rolf

Danke Dir für Deine Hilfe.

Pat

Hallo Gerd

Danke für Deine ausführliche Mail!

Die Wärmepumpen im Handel werden alle nur nach der
Aussentemperatur gesteuert.
An der Steuerung kann man nur die Heizkurve einstellen. Das
kann aber nie genau genug sein.

Das dachte ich eben auch, darum suche ich nach einer besseren Lösung.
Da ich nicht der „Praktiker“ bin, kommt für mich eine Selbstbaulösung nicht in Frage. Vielmehr suche ich nach den Aenderungsmöglichkeiten meiner WP.
Also ob ev. die integrierte Steuerung erneuert werdne kann und somit auch Ventile steuern kann. Ich habe für jeden einzelnen Raum eine Heizschlaufe mit man. Ventil.
Somit wären die Voraussetzungen gegeben.
Leider konnte mir noch keiner expliziet auf meine WP Hilfe geben. (Viessmann Vitocal 300 AW110 CD50)
Leider erhalte ich von Viessmann selber nicht mal eine Antwort!!
Danke Dir

Gruss
Pat

Hi Pat,
das hört sich gar nicht so schlecht an.
Laufen die Heizkreise auf einen Verteiler der für alle Kreise zuständig ist?
Es gibt Lösungen dafür!!
Es ist typisch für diese Firmen. Es ist sehr schwer von ihnen Informationen zu bekommen. Ich habe es schon oft genug erlebt.
Wenn ich Angaben über den Heizkreisverteiler habe, kann ich evtl. eine Lösung anbieten, die jeder Elektriker ausführen kann.

Gruss Gert

ectl. kannst Du auch per E-Mail Unterlagen über Verteiler und Position schicken?
E-Mail Adresse ist: [email protected]

Hallo Sven,

Danke für Deine ausführliche Anleitung!

Werde es ev. mal versuchen damit.

Gruss
patrick

Hallo Rolf

|||Auf der Pumpe steht eine Typenbezeichnung und damit schaust
Du imm
Internet nach…

OK, wird gemacht.

|||Manchmal ist der in die WP integriert.

Also ich kann kein Wasser für die Heizung auf Vorrat heizen! Benötigte Wärme=WP einschalten.

Danke und Gruss
Patrick

Hallo Gert

das hört sich gar nicht so schlecht an.

Wenigstens etwas…

Laufen die Heizkreise auf einen Verteiler der für :alle Kreise
zuständig ist?

Also ich habe im Keller eine Verteilung für Keller/EG
und im OG nochmals einen Verteiler für das OG.
An jedem Verteiler besteht die Möglichkeit für jeden Raum (Heizkreis) mittels man. Ventil zu regeln.

Wenn ich Angaben über den Heizkreisverteiler habe, kann ich
evtl. eine Lösung anbieten, die jeder Elektriker ausführen
kann.

ectl. kannst Du auch per E-Mail Unterlagen über Verteiler und
Position schicken?

Könnte Dir nur Fotos zuschicken, welche ich noch machen müsste.

Danke
patrick

Würde mich bezüglich dieser Problematik mal an Viessmann selber wenden, die können bezüglch Regelungsmöglichkeiten am besten weiterhelfen.
Würde nicht mit Fremdfabrikaten axperimentieren.

MfG
Nelsont

Würde mich bezüglich dieser Problematik mal an Viessmann
selber wenden, die können bezüglch Regelungsmöglichkeiten am
besten weiterhelfen.
Würde nicht mit Fremdfabrikaten axperimentieren.

Die sind leider nicht Kontaktfreudig!!!