Wärmeverlust im Warmwasserbereich des Vitocell 353

der Wärmeverlust im Warmwasserbereich des Vitocell 353 ist sehr hoch. In 7 Stunden trat ein Wärmeverlust von 6°C auf, das entspricht einem Wärmeverlust in dieser Zeit von 12,4%. In dieser Zeit wurde kein Warmwasser entnommen und die Heizungsunterstützung war aus. Die Erhöhung der Temperatur für die Heizungsunterstützung (Sensor 5) als auch die Temperatur für die Solarsteuerung (Sensor 2) stiegen im genannten Zeitraum an. Eine 2. Messung wurde mit geschlossenen Absperrschieber an der WW-Ladepumpe durchgeführt. Die maximale Temperatur am Kollektor betrug in diesen Zeiten 2°C.

Die Anlage besteht aus:
· Vitodens 300
· Vitosolic 200
· Vitocell 353
· Erweiterungssatz Montage am Mischer
· Sonnenkollektor

Temperaturen (Absperrschieber an der WW-Ladepumpe offen)

Zeit WW Sensor 5 Sensor 2
10:30 53°C 27,3°C 17,7°C
13:45 50°C 30,2°C 18,0°C
17:30 47°C 31,5°C 18,3°C
D°C -6 +4,2 +0,6

Temperaturen (Absperrschieber an der WW-Ladepumpe geschlossen)

Zeit WW Sensor 5 Sensor 2
10:30 47 (46,5) 31,6 26,5
12:30 47 32,5 26,8
17:30 45 (45,4) 31,9 26,7
D% -2 (–1,1) +0,3 +0,2

Die WW-Temperatur kann nicht mit Dezimalen abgelesen werden. Wenn man hier eventuelle Rundungen berücksichtigt, sinkt die WW-Temperatur um 1,1°C (Werte in Klammern).

Ich gehe davon aus, dass die Schwerkraftbremse eine Rückfluss nicht verhindert und den hohen Wärmeverlust bewirkt. Ein mechanisches Öffnen und Schließen der Schwerkraftbremse brachte keine Verbesserung.

Meine Fragen:
· Darf eine Schwerkraftbremse eine so große Leckrate haben?
· Wie hoch darf der Wärmeverlust bei dem Kombispeicher sein?
· Besteht die Möglichkeit, dass die Wärme des Warmwassers über den Mischer in den Vorlauf der Heizung gelangt?

Die Antwort von Viessmann ist mehr als dürftig. Es wird auf inneren Temperaturausgleich bzw. auf unterschiedliche Messwerte von Tabelle 1&2 verwiesen. Viessman sagt das es keinen „Nennenswerten“ Wärmeverlust gibt: „Sie haben also keinen nennenswerten Wärmeverlust durch Zirkulation aufgrund einer fehlerhaften Schwerkraftbremse.“

Rickos

Hallo grußloser rickos!

Bist du eigentlich nicht ausgelastet zuhause oder wie kommst du zu so einem Post? Das muss ja Tage gedauert haben, um diesen Text zu verfassen, Respekt?! ;o)

der Wärmeverlust im Warmwasserbereich des Vitocell 353 ist
sehr hoch. In 7 Stunden trat ein Wärmeverlust von 6°C auf

*Ironie AN* Au verdammt, das ist natürlich wirklich unerhört!!! Du solltest umgehend Viessmann auf Herausgabe der 6°C (!) verklagen! *Ironie AUS*

, das entspricht einem Wärmeverlust in dieser Zeit von 12,4%.

Wenn ich mich nicht allzu sehr verrechnet haben sollte, fährst du deinen Speicher also auf 48,39°C??? Das ist bei mir noch keine WARMwasserbereitung… Und Legionellen und Co. werden sich auch freuen…

In dieser Zeit wurde kein Warmwasser entnommen und die
Heizungsunterstützung war aus.

Arme Nutzer - 7 Stunden kein WW ziehen dürfen, nur damit deine 6°C-Messung stimmt…

Die Erhöhung der Temperatur für die Heizungsunterstützung (Sensor 5) als auch die Temperatur für die Solarsteuerung (Sensor 2) stiegen im genannten Zeitraum an.

Die Erhöhung stieg also an? Und die Temp. f. d. Solarsteuerung auch noch? Na dann…

Eine 2. Messung wurde mit geschlossenen Absperrschieber an der :WW-Ladepumpe durchgeführt.

Und die 1. Messung also mit geöffnetem Absperrschieber, aber ausgeschalteter Speicherladepumpe oder wie oder was???

Die maximale Temperatur am Kollektor betrug in diesen Zeiten 2°C.

Am Kollektor, also draußen auf dem Dach??? In welchen Zeiten, du hast bisher nur einen Zeitraum von 7 Std. genannt…

Die Anlage besteht aus:
· Vitodens 300
· Vitosolic 200
· Vitocell 353
· Erweiterungssatz Montage am Mischer
· Sonnenkollektor

Aha, eine Aufstellung des installierten Systems, sehr schön, damit hätte ich angefangen, aber muss ja jeder selber wissen…
Ich grübele allerdings noch etwas an dem „Erweiterungssatz Montage am Mischer“, könntest du auch z.B. „Erweiterungssatz (Montage am Mischer)“ gemeint haben??? Wobei ich mich dann immernoch fragen müsste, was denn wohl ein Erweiterungssatz so macht… Gut, ich muss zugeben, ich bin auch kein Heizungsbauer, vielleicht kriegen die ja so etwas beigebracht *schäm*
Und „Sonnenkollektor“ ist auch so ein Punkt, der mir sauer aufstößt: >ein Stück Auto

Hallo Olli,
ich gebe dir recht, die Anrede fehlte. Das passiert leider manchmal bei copie und paste.
Ich hoffe das dein sonntäglicher Frust nach deiner Antwort verflogen ist

Rickos

Ist die Schwerkraftbremse von der Boilerladeleitung geschlossen? Die müßte sich direkt über der Ladepumpe befinden. Wenn nicht, kühlt der Speicher über die Heizung aus. Muß nicht sein, kann aber der Fall sein. Das hängt von den Gegebenheiten einer Anlage ab. Das bedeutet, daß mit dem Anlaufen der Heizkreispumpe Wärme aus dem Boiler in den Heizkreis gelangt und diesen dann natürlich auskühlt.

Also darauf würde ich jetzt mal tippen.

Hallo Joho,
ich habe auch die Schwerkraftbremse in Verdacht. Es kann mir aber niemand sagen, wie groß die Leckrate einer Schwerkraftbremse sein darf. Wenn der Wert bekannt ist, kann man die Zeit stoppen, bis die Temperatur an der Schwerkraftbremse sich um 3 oder 4 Grad erwärmt und mit dem Rohrvolumen multiplizieren. Dass das Sperrventil vorher geschlossen war, um die Rohrtemperatur auf Raumtemperatur kommt, ist klar.

Gruß
Rickos

Sie muß ja nicht einmal defekt sein.
Um das zu überprüfen, muß man einfach mal die ganze Theorie Theorie sein lassen und zur Praxis übergehen. Stell an der Regelung die Speichertemperatur ganz runter. Warte bis sich die Boilerladepumpe abgeschaltet hat und reiß die Heizung voll auf. Wird der Kreislauf zum Speicher trotzdem aufgewärmt, simmt da irgendwas nicht im Gebälk.
Ich kenne Deine Anlage nicht. Ein Foto wäre mit Sicherheit sehr hilfreich. :wink:

Gruß Joho