Hallo
Auf folgende Frage habe ich keine Info gefunden.
Wie wird eine Bitumen- oder Folienbahn an eine schon
verputzte und gestrichene Außenwand angeschlossen und abgedichtet.
Was ich gefunden habe:
- Mittels einem Wandanschluß- oder Terrassenanschlußprofil
- Oberhalb des Profils wird dann noch eine Siliconabd. aufgebracht
Wie sieht das aber im Detail bei einer verputzten und gestrichenen
Außenwand aus?
Hier kann doch das Profil die Abdichtung, Bitumen/Foliebahn,
durch den „Nicht“ glatten Außenputz nicht bündig und schlüssig
an die Wand verpressen und abdichten.
Was und wie muß hier gemacht werden?
Der zu überdeckende und verputzt/gestrichene Außenwandteil
mit einem Außenputz glatt abziehen?
Außenputz abschlagen und glattverputzen?
Ich habe leider keine Fotos bzw. Beispiele ergooglen können.
Wäre nett wenn man mir hier weiterhelfen könnte.
Grüße
Robert
Kann es sein
Hi
Kann es sein das diese Wandanschlußprofile eigentlich nicht
für das eigentliche Abdichten sondern für Sichern bzw.
befestigen an dem aufsteigenden Bauteil/Wand zuständig ist?
Die eigentliche Abdichtung gegen hinterlaufendes Wasser
wird dann durch das Silicon hergestellt.
Macht es Sinn mit vorkomprimiertes Fugendichtband und/oder
Rundschnur am Profil zu arbeiten?
Grüße
Robert
Hallo!
Das Hochziehen der Dichtung an aufgehende(senkrechte) Wände macht man doch, damit nichts hinter die Dichtebene laufen kann.
Es geht also nicht um ein dichtes Anliegen der Bahn dort, sondern es darf von der Wand aus nichts hinterlaufen.
Unter der Schiene kann die Dichtbahn ruhig beulig sein, wenn das aus optischen Gründen und wegen Beschädigungsgefahr durch Tritte nicht stört.
Was von Wand herabläuft muss umgelenkt werden auf die Vorderseite der Dichtbahn.
Also Dichtbahn hochführen, anheften und mit einem Wandanschlussprofil andübeln. Durch die Dichtung durch andübeln, ganz am oberen Rand.
An Wandseite sorgt ein dauerelastischer Verstrich AUF der Leiste gegen die Wand für Dichtheit. Die Leisten sind dazu oben so vorbereitet, das sich eine glatte Fugennaht einspritzen und abziehen lässt.
Natürlich geht das nur auf glattem Putz oder Mauerwerk.
Ist das ein sog. „Kellenputz“, der dekorativ wellig ist, dann bilden sich Taschen am Profil, die man nicht gut dichten kann, weil zu viel Dichtmasse rein müsste(nicht gut!).
Dann kann man dort Hinterfüllprofile aus Schaumstoff einbringen und dichtet dann erst darauf gegen die Wand ab.
Oder macht tatsächlich mit Flex an Schiene entlang einen geraden Schnitt im Putz und schlägt ihn nach unten hin in Profilbreite ab.
MfG
duck313