Hallo
In einer 10KV Anlage soll der Stromverbrauch eines 10 KV Motors gemessen werden . Im Schienensystem sind die beiden Stromwandler verkehrt herum montiert worden ( Aronschaltung , 2xStromwandler und 2x Spannungswandler )Ein Aronzäler ist auch vorhanden .
Meine Frage hierzu : Reicht es aus wenn ich klein k und klein l am Zähler tausche ?
Hallo,
denke mal nicht da Pri und sec wicklung der Wandler immer noch verkehrt sind
Reicht es aus wenn ich klein k und klein
l am Zähler tausche ?
Hallo Docker,
eigentlich nicht!
Die Erdungsschrauben müssen auch umgesetzt werden.
Im Normalfall wird klein k geerdet und klein l zum Messwerk geführt.
Da du eine falsche Einbaulage verwendest wird also klein l
geerdet und klein k zum Messwerk geführt. Damit ist die Stromrichtung wieder gegeben.
Korrigiere die Unterlagen damit die Kollegen bei z.B. einer
Schutzprüfung nicht anfangen zu stolpern.
Gruß
Johann
Vielen Dank für die schnelle Antwort .
Dasselbe hab ich mir auch gedacht , war aber unsicher da bei reiner Strommessung die Richtung/Einbaulage egal ist , bei einer Leistungsmessung wohl nicht .